依据GB50974-2014第7.4.12条消火栓充实水柱长度13米,则此时每支水枪出水量为5.4L/S,出8支水枪,则室内消火栓用水量为43.2L/S。超过表3.5.2的数值。

依据GB50974-2014第7.4.12条消火栓充实水柱长度13米,则此时每支水枪出水量为5.4L/S,出8支水枪,则室内消火栓用水量为43.2L/S。超过表3.5.2的数值。

免费打赏
lyz230103
2015年05月14日 10:34:54
2楼
审图不应这样提,水量满足40L/S应该可以
回复
flyoungko
2015年05月14日 10:42:00
3楼
图审提得很正确啊。
应该根据具体的水枪用量来确定总的消防用水量。
且消规3.5.2已经很明确的写出“建筑物室内消火栓设计流量 不应小于表3.5.2的规定。”
回复
waterdn
2015年05月14日 10:59:50
4楼
楼主如果你按动压0.35MPA计算,充实水柱可不只13米,流量还要大呢
回复
zhanghaijun760209
2015年05月14日 11:07:11
5楼
审图没有必要提这一条,设计流量与实际灭火需要流量是有差别的,所以这栋建筑发生火灾时到底需要多大流量,没有人知道,可能大于设计值,也可能小于设计值,我们设计时只要按规范直接取值即可
回复
版专攻
2015年05月14日 14:18:44
6楼
楼主可以将主编的讲课录音共享一下给审图的,按照消规主编的意思,按照规范规定的数值即可
回复
小草瑜
2015年05月14日 16:51:33
7楼
实际本来就是有区别啊
回复
温文尔雅k
2015年05月14日 17:05:18
8楼
路过学习..
回复
雪龙119
2015年05月15日 20:04:48
9楼
技术型呀!
回复
shuipaigei
2015年05月22日 11:47:42
10楼
规范解读说,满足表格就行了
回复
一生为水
2015年05月22日 13:57:29
11楼
还要满足0.35MPa的要求啊,如果是0.35MPa就不是5L/s了。。。
回复