这条建筑给排水规范排水的怎么理解和转换层排水
pengjianliang@co163
2007年10月21日 21:02:05
只看楼主

建筑给排水规范(P55)4.3.12 2排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,不得小于1.5m这个水平距离怎么理解啊,到底是那个距离啊,是那个位置啊另外,一个高层的排水立管做了专用通气管,底层是不是可以不用单排了采用单排是另设立管还是可以接入转换层的横干上就可以了呢,如果接在转换层的横干上有什么高度要求呢谢谢!

建筑给排水规范(P55)
4.3.12 2排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,不得小于1.5m
这个水平距离怎么理解啊,到底是那个距离啊,是那个位置啊
另外,一个高层的排水立管做了专用通气管,底层是不是可以不用单排了
采用单排是另设立管还是可以接入转换层的横干上就可以了呢,如果接在转换层的横干上有什么高度要求呢
谢谢!
免费打赏
zhouhp888
2007年10月22日 10:54:39
2楼
这个问题是有点难理解,不过我建议你去看图集05SS904《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-给排水专业》35页。他有图给你解释
回复
ah-wangjun
2007年10月22日 11:42:52
3楼
给你发张图,就好理解了,3米那个,最少不能少于1.5米
回复
pengjianliang@co163
2007年10月22日 23:10:02
4楼
明白了,十分感谢!
回复
korterry
2007年10月23日 11:01:02
5楼

1、按3m设计,如果受现场限制,取1.5m亦可。
2、底层要单排。
3、接入横干管,高度无要求,就是要距离上游立管3m。
个人理解,请大家指正~
回复
korterry
2007年10月23日 11:03:46
6楼
老王讲得很清楚~
回复
dabingonline@co163
2007年10月23日 12:48:58
7楼
学习了。虽然我还没碰到过这种接管的情况。。。。。
回复
pengjianliang@co163
2007年10月23日 23:21:48
8楼
要是好几要立管同时接入横干管中呢?这样多根立管把这根横干管分成很多节了(如果立管与立管在横干管的距离小于1.5米)那么是不是转换层的上一层的单排不能接入此横干管上呢
意思是多根立管汇入一根横干管单排就很难满足1.5米的要求了
回复
pengjianliang@co163
2007年10月23日 23:27:14
9楼
如图,有什么问题吗?
回复
pengjianliang@co163
2007年10月23日 23:35:34
10楼
平面图
回复
cailiang008
2007年10月24日 10:42:41
11楼
另外,一个高层的排水立管做了专用通气管,底层是不是可以不用单排了

答:这个问题规范也没有明确,我认为还是单排好些。不过,我有同事也做过没有单排,且审图也通过了。
规范4.3.12的条文说明只是说了一句:“如果排水立管设置专用通气立管时,情况大为改观,立管底部反压通过专用通气管而释放、平衡。”也没有明确指出能否单排。