急救!!结构封顶后框架屋顶增加很多设备的处理办法
naiguo110
naiguo110 Lv.5
2015年05月13日 16:51:30
只看楼主

急救!!结构封顶后框架屋顶增加很多设备(要设置基础),原设计未考虑;撇开支钢平台或者混凝土平台处理办法,大家还有没有其他办法?希望大家积极讨论1.设备基础很重,能否按照轻骨料混凝土结构技术规程,选择配筋轻骨料混凝土,如LC20容重13.5kn/m3抛砖引玉,欢迎板砖

急救!!结构封顶后框架屋顶增加很多设备(要设置基础),原设计未考虑;撇开支钢平台或者混凝土平台处理办法,大家还有没有其他办法?希望大家积极讨论
1.设备基础很重,能否按照轻骨料混凝土结构技术规程,选择配筋轻骨料混凝土,如LC20容重13.5kn/m3
抛砖引玉,欢迎板砖
免费打赏
听风者
2015年05月14日 20:15:26
2楼
个人也遇见过这种问题 当时的处理方法是在柱顶加支墩(一般柱的轴压比有余量,这点压力对基础也没什么影响)在支墩上加钢梁设备放钢梁上 如果现场不允许采用此方法 那就合算下够不够了 不够就只能加固了
回复
听风者
2015年05月14日 20:18:28
3楼
当时我们的设备能放在一个柱距内(柱距8100X8100) 在四个柱子上浇筑了500高支墩 剩下的都是设备厂家自己来弄了
回复
naiguo110
2015年05月14日 23:26:40
4楼
听风者 发表于 2015-5-14 20:15 个人也遇见过这种问题 当时的处理方法是在柱顶加支墩(一般柱的轴压比有余量,这点压力对基础也没什么影 …有没有人用过轻质混凝土作设备基础
回复
naiguo110
2015年05月14日 23:27:14
5楼
naiguo110 发表于 2015-5-14 23:26 有没有人用过轻质混凝土作设备基础有没有人用过轻质混凝土作设备基础
回复
无间道
2015年05月15日 06:16:40
6楼
计算一下,不够就只能加固设计了。
回复
lhr470642721
2015年05月15日 07:50:53
7楼
。。。。。。。。。。。。。。
回复