关于零序的产生,请教大家了
lengdianhu
lengdianhu Lv.2
2007年10月21日 20:03:57
只看楼主

平常所说的零序,零序电流互感器中的零序到底是下面的哪个啊:1、在三相系统中当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流) ,即为零序?2、就是谐波分析中,用傅立叶级数分解出来的K=3n(n=1、2、3。。。。)次谐波分量,即零序对称组,其量值相等,相位相同。到底是1还是2中的啊,另外1中当三相不平衡时候也会产生它所谓的零序吧?

平常所说的零序,零序电流互感器中的零序到底是下面的哪个啊:


1、在三相系统中当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流) ,即为零序?


2、就是谐波分析中,用傅立叶级数分解出来的K=3n(n=1、2、3。。。。)次谐波分量,即零序对称组,其量值相等,相位相同。


到底是1还是2中的啊,另外1中当三相不平衡时候也会产生它所谓的零序吧?

免费打赏
lengdianhu
2007年10月21日 22:16:34
2楼
????????????
回复
li889800
2007年10月22日 11:30:12
3楼
在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0
如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)
这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
产生零序电流的两个条件:
1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;
2、零序电流有通路。
以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。
零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC
回复
li889800
2007年10月23日 11:48:27
4楼
没人顶

回复
denz
2007年10月23日 20:28:51
5楼
顶起!
回复
hbsyg
2007年10月24日 08:58:17
6楼
多相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。我们不要局限目前的三相,以后的发展可能有四相、五相等。当中性线有电流通过或有漏电情况发生时,都有零序电流产生的可能。也就是说多相电流不平衡时,就会产生零序电流
回复
fuzhb
2007年10月24日 09:25:42
7楼
在高压系统中,发生接地故障时产生零序电流,是由线路对地电容产生的。
回复
lbf568123
2007年10月24日 11:03:50
8楼


好多人把三相电流不平衡与三相电流向量和等于零搞混淆了,
不平衡时三相电流向量和仍可以为零,这时仍没有零序电流的。

三相三线制(如三相电机)Ia+Ib+Ic=0时,不平衡也可能成立,只要满足三个向量叠加成三角形即可(不一定是等边三角形);

同理
三相四线制时
Ia+Ib+Ic+Io=0时,四个向量叠加等于零即可。


回复
youlove2006
2007年10月24日 11:15:37
9楼
2007年10月24日 16:30:40
10楼
我同样有楼主的疑问~究竟什么是零序~上面几位回答似乎还没有到位~
所谓零序电流互感器~按名字分析:如果输出不为零,那么输入必须有电流,这个电流既然有序位,那么应该是交流电流,而且序位必须是零的那种~其他序位的还弄不到这个零序电流互感器有输出~
这个零序是什么东西?怎么定义的~是否还有诸如1序2序的其他交流电流?

马上摆渡一下,得到以下东西:
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的。由于上不了图,请大家按文字说明在纸上画图。

从已知条件画出系统三相电流(用电流为例,电压亦是一样)的向量图(为看很清楚,不要画成太极端)。

1)求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。


2)求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量。

3)求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。A相的不动,B相顺时针转120度,C相逆时针转120度,因此得到新的向量图。下面的方法就与正序时一样了。

通过上述方法大家可以分析出各种系统故障的大概情况,如为何出现单相接地时零序保护会动作,而两相短路时基本没有零序电流。

在这里再说说各分量与谐波的关系。由于谐波与基波的频率有特殊的关系,故在与基波合成时会分别表现出正序、负序和零序特性。但我们不能把谐波与这些分量等同起来。由上所述,之所以要把基波分解成三个分量,是为了方便对系统的分析和状态的判别,如出现零序很多情况就是发生单相接地,这些分析都是基于基波的,而正是谐波叠加在基波上而对测量产生了误差,因此谐波是个外来的干扰量,其数值并不是我们分析时想要的,就如三次谐波对零序分量的干扰。
回复
wenyp1127
2007年10月24日 16:32:47
11楼
不过还没有空看~也不知道对不对~
回复