关于消防泵选型问题
yintongyu1
yintongyu1 Lv.2
2015年05月13日 09:15:25
只看楼主

例如经计算消火栓系统: 设计流量 40 L/s, 系统设计压力 0.80 MPa.怎么进行选泵?有前辈帮忙选了如下:消防泵(电机驱动): XBD8/41.6-Lx4,单泵性能Q=40 L/s;H=80 m,1用1备共2台.为何有两组参数?选泵怎么还会有41.6这个数?单泵性能是指什么?菜鸟一个,望高人详细指点怎么选的,谢谢!

例如经计算消火栓系统: 设计流量 40 L/s, 系统设计压力 0.80 MPa.怎么进行选泵?有前辈帮忙选了如下:
消防泵(电机驱动): XBD8/41.6-Lx4,单泵性能Q=40 L/s;H=80 m,1用1备共2台.
为何有两组参数?选泵怎么还会有41.6这个数?单泵性能是指什么?
菜鸟一个,望高人详细指点怎么选的,谢谢!
免费打赏
lyz230103
2015年05月13日 10:08:40
3楼
看看水泵性能曲线就明白了
回复
yintongyu1
2015年05月13日 12:03:04
4楼
lyz230103 发表于 2015-5-13 10:08 看看水泵性能曲线就明白了选泵不都是按照图集选固定的型号吗?为啥要写两组参数?
回复
lyz230103
2015年05月13日 13:33:39
5楼
像发动机不同转速对应一个功率扭矩一样,水泵不同流量也对应不同的扬程功率,有时间看看水泵方面的教科书
回复
yintongyu1
2015年05月27日 16:24:13
6楼
知道流量和扬程,具体怎么选?求详细指点,谢谢!
回复
yintongyu1
2015年05月27日 16:25:18
7楼
在线等~~~~
回复
huhulang123
2016年07月18日 16:11:34
8楼
系统设计压力怎么定的啊
回复
shjangyangpump
2017年08月16日 11:15:33
9楼
XBD消防泵厂家,欢迎来电咨询上海江洋泵业销售总监18867781698樊
回复

相关推荐

APP内打开