本厂有一台30KW三相异步电动机水泵,功率因数0.91,电机效率取0.89用钳表测量电流是68A,控制柜电流表也显示这么多,按照功率计算:1.73*380*68*(cos=)0.91/0.89=44.7KW,那么每小时用电是45度电了吗?而不是电机标牌所写30KW,请问你们遇到这种情况没有?应该要怎样算?
本厂有一台30KW三相异步电动机水泵,功率因数0.91,电机效率取0.89用钳表测量电流是68A,控制柜电流表也显示这么多,按照功率计算:1.73*380*68*(cos=)0.91/0.89=44.7KW,那么每小时用电是45度电了吗?而不是电机标牌所写30KW,请问你们遇到这种情况没有?应该要怎样算?
2楼
没错,如果恒定电流68A时,每小时耗电44.7KWH;
朋友想问:铭牌上是30KW,怎么耗电有近45KW了?
1、电机铭牌上的功率是“轴输出额定功率”,电机耗电是输入电能,中间有个“效率”。
2、电机有超额定功率的能力,象本题测量电流是68A,偶想铭牌上额定电流应该是58.4A吧?
回复
3楼
铭牌上是30KW,怎么耗电有近45KW了?
回复
4楼
除以0.89是错误的
回复
5楼
电机效率是跟轴输出功率有关,有功功率只跟电流、电压、功率因数有关;
功率因数也不是恒定0.91,电压也不是380V,算出来的只是近似
还是拿供电局的电表来测最直接,什么参数都有了。
回复
6楼
你的这个总电流里面有无功电流, 而无功电流是有功电度表不计量的,所以,没有错。
回复
7楼
如果不是电动机铭牌上的功率标错,这么大的电流电动机肯定有故障了
回复