【每周交流会.9期】同样的供水温度,哪个阻力大呢?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年05月12日 17:20:11
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 【每周交流会. 9期】同样的供水温度,哪个阻力大呢? 交流内容 : 市政供热,最高60~70度,最低30~40度,地暖,入户管PPR,DN20,S3.2,地暖管1620;(入户管壁厚3,内径18,入户按8米考虑),














交流主题:


【每周交流会.






9期】同样的供水温度,哪个阻力大呢?








交流内容




















市政供热,最高60~70度,最低30~40度,地暖,入户管PPR,DN20,S3.2,地暖管1620;(入户管壁厚3,内径18,入户按8米考虑),
问:哪个系统阻力大?


附图:
























交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif









007890379e3de8dbc55e.zip
149 KB
立即下载
320c32d680970f401eda.zip
41.8 KB
立即下载
农民
2015年05月19日 16:50:15
24楼
bingyu0605 发表于 2015-5-19 11:02 兄弟,首先感谢你的参与,这个题目我出的。我的前提是供水温度一样,即同一热源;如果说回水温度也一样 …其实供回水温度是不是一样,你做不了主,我也做不了主,与系统阻力和资用压力有关,资用压力大于户内计算阻力(不调节的前提下),流量加大,阻力相应加大,实现平衡(这时户内阻力等于入口的资用压力)。资用压力等于户内计算阻力(很难见这情况),户内阻力等于资用压力。资用压力小于计算阻力,流量减少,户内阻力变大,最后平衡,等于资用压力。看看,结果是不是一定是等于资用压力呢?所以说,温差大小、温度高低只用于计算,户内的阻力最后一定是等于资用压力,不论地暖还是散热器
回复
农民
2015年05月19日 17:02:05
25楼
本帖最后由 农民 于 2015-5-20 11:23 编辑 农民 发表于 2015-5-19 16:50 其实供回水温度是不是一样,你做不了主,我也做不了主,与系统阻力和资用压力有关,资用压力大于户内计算 …说一下什么叫资用压力,资用压力就是管网接入点提供给用力的供水、回水压力差。不论室内采用什么型式(散热器或地暖)的采暖,你室内消耗的阻力都不可能大于你接入点管道的供回水压差,也不能小于这个压差。这就是我说的阻力相等的理由,差距只是流量大小,流量大小自动调整你的供回水温差。(注意:你户内的温差不一定等于外网的温差) 说这么多很多人就纳闷了,计算不是没什么用处吗?我们计算的目的就是让在设定的参数下让户内阻力尽可能等于接入点的资用压力。我们通常水力计算采用的资用压力法就是了这个原理。其它水力计算法的水里平衡率体现的也是这个。
回复
农民
2015年05月19日 17:41:25
26楼
bingyu0605 发表于 2015-5-19 11:51 不考虑附加和修正,简化掉冷风的基本耗热量房间名称 南卧室 客厅 北卧室 …负荷计算我不想再多说了,相信你计算的是正确的。提醒两点:朝向附加南20%,北0%,感觉你已经计算这点了。户间传热,每平方米可以按10W/计算。散热器在40度水温时散热量低得吓人。 我个人感觉两个为卧式都是两面外墙南西,北西,才这么点热负荷要么室外温度挺高的,要么传热系数挺小的。
回复
bingyu0605
2015年05月20日 10:50:36
27楼
本帖最后由 bingyu0605 于 2015-5-20 10:57 编辑 农民 发表于 2015-5-19 17:41 负荷计算我不想再多说了,相信你计算的是正确的。提醒两点:朝向附加南20%,北0%,感觉你已经计算这点了 …实际的咨用压力决定了户内的实际流量,完全同意。40度,实际运行如此。不保温的节能改造的户内用的单管串联跨越式,DN25(外径32)的铝塑管。带了6~7组暖气片后,供回水温差3度。难以想想吧?同小区节能的有的DN20铝塑管,温差10度。散热器竟如此的温差……计算书是后来算的,当初设计地暖之前算就好了,也许南卧可以做到间距300,北卧250也许更合理。这样的间距是因为我现在的地暖北卧250明显感觉冷风嗖嗖的(实际运行大概39~35度),怕冷啊。现在想来,冷风搜搜也许是推拉窗年久冒风的原因。
回复
bwprint
2015年05月22日 10:23:30
28楼
弯头数量小系统阻力还是比较小
回复
农民
2015年05月22日 11:48:03
29楼
bwprint 发表于 2015-5-22 10:23 弯头数量小系统阻力还是比较小弯头和煨弯的差距太大了!其实散热器户内采暖系统管路总阻力也赶不上一个高阻力的散热器恒温阀的阻力。户内大主力的设备通常有:恒温阀、平衡阀、过滤器、热表,如果把这些设备的阻力去掉,剩下的阻力也就是20~30%
回复
农民
2015年05月22日 11:54:58
30楼
农民 发表于 2015-5-22 11:48 弯头和煨弯的差距太大了!其实散热器户内采暖系统管路总阻力也赶不上一个高阻力的散热器恒温阀的阻力。户 …户内采用双管的散热器系统,一户的总阻力不会超过10KPa,但一个高阻恒温阀就要2。5Kpa左右。用户入口那一组阀件(含平衡阀、热表、过滤器等阀门)阻力5KPA左右。
回复
semifu3566
2015年05月22日 15:47:43
31楼
感谢楼主的资料
回复
mhmhtj
2015年05月24日 15:42:03
32楼
同样的热负荷,通过样的水温下,应该是判官系统比散热器系统阻力高
回复
繁花无泪
2015年05月25日 10:18:21
33楼
强势围观!!!
回复