请教图19中的最大整定电流和灵敏系数的计算是依据那里的公式,还有我当初计算时采用的是配电手册P636计算整定电流错在哪里?提前感谢您的回复。
请教图19中的最大整定电流和灵敏系数的计算是依据那里的公式,还有我当初计算时采用的是配电手册P636计算整定电流错在哪里?提前感谢您的回复。
2楼
回复
3楼
不会,请高手指点
回复
4楼
麻烦哪位知道的给讲解一下。再次感谢。
回复
5楼
选择C是没错,但配电线路的尖峰电流计算有点问题吧,电动机的全起动电流包括周期分量和非周期分量哟,应该取起动电流的2倍
回复
6楼
感谢尘凡凡凡的回复。我没有找到除1.3的依据和灵敏系数的公式。再次感谢各位的回复。
回复
7楼
你可以查一下规范GB 50054-2011第6.2.4条,应该是根据这条得来的。
回复
8楼
谢谢anjili123的回复。我在您说的地方已经找到了。再次感谢。
回复