框剪-框架梁与剪力墙连接超筋处理
anang1980
anang1980 Lv.7
2007年10月21日 17:56:36
只看楼主

框剪结构,横向3跨,其中边上一跨为剪力墙,跨度为7.5+3.3+6.5,其中剪力墙跨为7.5,现在出现3.3跨梁超筋严重,如何处理?

框剪结构,横向3跨,其中边上一跨为剪力墙,跨度为7.5+3.3+6.5,其中剪力墙跨为7.5,现在出现3.3跨梁超筋严重,如何处理?
免费打赏
wxwlhy
2007年10月22日 19:40:37
2楼
改成铰接即可
回复
fwq88_2005_163
2007年12月28日 21:36:02
3楼
铰接实际中怎么实现
回复
panjianmin
2008年01月05日 10:42:08
4楼
不可简单的处理成铰接,梁端要抵抗剪力墙的弯矩,应调整梁的截面或对梁刚度折减.
回复
hzjgxlz
2008年01月09日 23:52:59
5楼
我前面做的一个项目也出现这样的问题
我就采取铰接
要不需要非常大的梁才可以。对梁刚度折减这个也一样难实现
回复
losemyrose
2009年03月19日 09:57:19
6楼
请问所有的梁与墙相连的地方都可以点成铰接么?这样与现实的相符合么?个人觉得主梁还是不要点铰接,次梁应该是可以的,待高人指点啊
回复
losemyrose
2009年03月19日 10:01:31
7楼
我现在也被这个问题困扰,正在做一个九十多米的框剪结构,8度地区,梁限定不能超过600,跨度9米,梁与墙相连的地方怎么也算不过去,超筋太厉害,是不是因为整个结构的布置不合理,但是模型的其它参数都符合了。偶是新手,找不到解决的方法,待高人指点啊
回复
fan0239
2009年03月24日 20:26:55
8楼
在能保证正常使用情况下的承载能力的情况下,个人认为可以点为铰接,使其破坏(或说出现较大裂缝),地震力转移到其他构件上
回复
losemyrose
2009年03月24日 22:07:25
9楼
我查了高层建筑学教材,说主梁是不可以点铰接的,只有次梁可以
回复

相关推荐

APP内打开