50057 -2008 4.1.2条的理解
hotcheng2
hotcheng2 Lv.4
2015年05月11日 18:52:41
来自于防雷减灾
只看楼主

关于 550057-2008 4.1.2 5.1.24.1.2 各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:1 在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:1)建筑物金属体。2)金属装置。3)建筑物内系统。4)进出建筑物的金属管线。2 除本条第1款的措施外,外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要求。5.1.2

关于 550057-2008 4.1.2 5.1.2

4.1.2 各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:
1 在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:
1)建筑物金属体。
2)金属装置。
3)建筑物内系统。
4)进出建筑物的金属管线。
2 除本条第1款的措施外,外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要求。


5.1.2 做防雷等电位连接各连接部件的最小截面,应符合表 5.1.2的规定。连接单台或多台Ⅰ级分类试验或 D1类电涌保护器的单根导体的最小截面,尚应按下式计算:
Smin Iimp/8 (5.1.2)
式中: Smin ---单根导体的最小截面 (mm2);
Iimp---流入该导体的雷电流 (kA)
以及 表格中
从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体 铜不少于6mm,
Al(
铝 )不少于10mm,
Fe(
铁 )不少于16mm




那么问题来了。。位于三类防雷建筑物一层或者地下室的2.2KW用电设备,大家的等电位联接线,是利用电力电缆的PE线就够了呢
还是 另外在引接一根扁钢到这个设备上。
wowonini520
2015年07月07日 00:02:17
2楼
专注、专业的,电气群49094655
回复

相关推荐

APP内打开