解说VAV空调系统-变风量空调系统的控制
mmfjlyy
mmfjlyy Lv.2
2015年05月11日 15:40:06
来自于中央空调
只看楼主

1、变风量末端控制:  由房间温度传感器测量室内温度并与设定值比较。当房间温度低于供热设定值时,热水阀(V4)将打开;如果温度高于供冷设定值则关闭热水阀(V4),并根据温度的偏差和送风量的大小自动调节风阀的开度,使房间温度保持恒定。变风量末端控制 2、空调机组控制:空调机组控制 空调系统使用变频驱动器(VFD)控制风机的转速来控制风量。控制器根据送风主管的静压自动调节送风机和回风机的转速,使主风管保持一定的静压。当室内负荷增大时,变风量箱的风阀开度加大,主风管静压降低,控制器将提高风机的转速以维持恒定的静压,若负荷减少时,变风量箱的开度减少,系统静压上升,控制器将降低风机的转速,以维持恒定的静压。热水阀(V4)和冷水阀(V1)由送风温度控制。当送风温度低于加热设定值时,控制器将打开热水阀,并根据温度的偏移量调节比例阀的开度。当送风温度高于制冷设定值时,控制器将打开冷水阀,并自动调节阀门的开度。

1、变风量末端控制:
  由房间温度传感器测量室内温度并与设定值比较。当房间温度低于供热设定值时,热水阀(V4)将打开;如果温度高于供冷设定值则关闭热水阀(V4),并根据温度的偏差和送风量的大小自动调节风阀的开度,使房间温度保持恒定。
变风量末端控制 

2、空调机组控制:
空调机组控制

空调系统使用变频驱动器(VFD)控制风机的转速来控制风量。  当房间的相对湿度低于设定下限值时,控制器将会启动加湿阀(V5)并自动调节到适当位置,使得湿度保持在设定值。如果相对湿度高于设定上限,控制器将会开启冷水阀(V1)进行除湿,并根据需要开启热水阀,保证送风温度的要求。经济循环模式控制能自动检测室外空气的温度值,根据外界空气温度值决定是否采用全新风的工作方式,以达到节能目的。压差开关(PD)检测过滤器两端的压力差,当过滤器积尘量超过设定值时,控制器给出报警信号,通知用户更换过滤器。

  3、新风机组控制:
  由控制器启动送风机,使新风机投入运行。控制器自动调节蒸汽阀(V4)或冷水阀(V1)的开启度,使得送风温度恒定在设定范围。
  压差开关(PD)检测过滤器两端的压力差,当过滤器积尘量超过设定值时,控制器给出报警信号,通知用户更换过滤器。
新风机组控制


4.典型的变风量系统
  上述空调系统的工作过程:空调室内回风与室外新风混合,经集中式空调机组处理后,由风管送到各个空调区域。控制器根据室内负荷的大小,通过改变变风量末端装置风阀的开度,调节送入室内的风量;当室内需要供热时,再热盘管的热水阀打开,送风温度提高,通过改变变风量末端风阀的开度,调节送入室内的热风量。
  空调房间送风量的改变,导致送风总管静压的变化,总管压力传感器测量风管系统静压后,由自控系统通过调节风机的送风量实现定静压控制。
  冷水盘管的三通阀调节冷水的流量使送风温度保持恒定,新风量和室内正压由送风机和回风机同时控制。
  系统的各个测量点可以与计算机通讯,进行实时监测、分析和调控并可以优化控制参数,实现最佳的控制方案。