请教:《商店建筑设计规范》的备用照明问题,欢迎高手来参与
qq_1426478292529
2015年05月11日 14:10:00
只看楼主

《商店建筑设计规范》JGJ48-2014第7.3.10条:。。。中型商店的疏散通道和安全出口应设置智能疏散照明系统。第7.3.12-1条:大型和中型商店建筑的营业厅应设置备用照明,且照度不应低于正常照度的1/10。第7.3.12-5条:当商店一般照明采用双电源(回路)交叉供电时,一般照明可兼做备用照明。我们现在有这样一个工程,一个小区的配套商业楼,一个独立的商业楼,共地上3层(无地下室),总面积7000多平米,属中型商店建筑。





该楼均分隔为面积不等的商铺供出售,面积大户者约300~400平米(占总量的5~10%),面积小户者约80~100平米(占总量的5~10%),主力销售户型为200~300平米。其中一、二层各户是上下连通的。每层除了少量的走道、楼梯外,均是商铺,其中一层由于商铺户门直接对外,没有公共走道。


我们拟按第7.3.10条设置智能疏散照明系统,并将此系统的疏散标志及应急照明灯引去各商铺内。


问题是备用照明该如何处理?


1、这种每户户内配电箱是否要引入2个配电箱做交叉供电来满足备用照明的要求?(每个商铺面积不大,可规范没有说多少平米以上的分户商店必须做或可以不做备用照明)


2、集中设置双电源切换箱并设商铺计量表,每户商铺由此接入电源,这算是有了备用照明。(感觉这样做,那么很多小区的配套商铺楼都应该这样,并且是否应该扩大至商住楼的商铺部分?有点颠覆以前设计做法的感觉)


3、还是按以前做法,各户设表计,因为已经有了应急照明,就不再管备用照明了。


是不是这本《商店建筑设计规范》JGJ48-2014中提到的智能疏散照明系统和备用照明,应该只是针对集中的大商场?而不能把这种小分隔商铺楼纳入其中?


现在商店有这样几种形式:
1、集中大商场,各户没有分隔只有柜台。例如上海新世界等。
2、大卖场,楼内有公共空间,各户有独立分隔,分隔面积大小不等。例如万达等,目前这种商店是主流。
3、以小商铺分隔的商店,例如本例所述,以小区配套为主。


《商店建筑设计规范》JGJ48-2014针对各类型,是不是应该有个细化原则才好?否则执行起来感觉很迷惘啊。

请各位赐教。




免费打赏
wangsxha
2015年05月11日 14:43:58
2楼
顶一下,支持大家发言
回复
无影
2015年05月11日 14:50:20
3楼
1、根据楼主介绍,有2栋楼, 请问是一共7000平方米还是分别7000平方米。如果一共7000平方米的话,未必需要按照中型商业来划分。
2、按照规范要求,中型商业也无需在营业厅设置智能应急疏散系统。
3、根据楼主描述,这里做智能应急疏散系统很扯淡,建议无视,让业主给个文件,他省钱,你省事。
4、备用照明让小业主二次装修自己设计,需要EPS啊、蓄电池啊之类的,设计无需操心。
5、二级负荷要求建议在变电所设置母联,末端无需过多考虑。
6、按照规范的描述,该规范适用于各类不小于100平方米的商业建筑,至于执行力度,各地不同,很难判断,建议先和审图沟通。
回复
fitman
2015年05月11日 15:19:02
4楼
说说个人意见:
1、建筑已定性为中型商店建筑,则电气只能按中型商店建筑设计,为二级负荷;
2、对于备用照明,由于照明是二级负荷,所以照明必是双电源或双回路,因此无论交叉配电或双电源备自投,都满足规范的要求;
3、应该注意的是,一般的自带蓄电池应急照明照度是达不到规范要求的。同时,对于单电源自备发电机时,发电机的启动时间也是不满足规范要求的启动时间的。这时,用低照度的应急灯临时过度,再由发电机供电的方案是理论上是不满足规范要求的,但作为一个折衷方案,能否被审图师接受,那就难说了。
回复
liay2009
2015年05月12日 16:52:31
5楼
学习一下。
回复
tinavic
2015年12月16日 14:59:47
6楼
顶一个,遇到同样的问题
回复
ficesky
2016年03月17日 15:41:10
7楼
手头正有个大型商业,关于备用照明正纠结中!!!
个人理解:1、首先营业厅照明为二级负荷,在变压器设置联络可满足要求;
2、备用照明为一级负荷,无法通过母线联络实现,但要实现也无非是末端双电源或者灯具自带蓄电池,于是问题来了,蓄电池的供电时间问题(关键是规范还没说营业厅备用照明时间要求)及日常维护,双电源呢则纠结于计量设置,而且总不能一个商铺内设置一个照明箱+一个双电源箱吧,而且双电源箱功率又很小很小,个人觉得极不合理!
回复
ficesky
2016年03月17日 15:42:52
8楼
第三种可能是按层或区域设置双电源箱作为本区域内所有商铺的备用照明,只是这样的话计量有无法解决!!!:(
回复
大同00
2016年03月17日 16:01:27
9楼
ficesky 发表于 2016-3-17 15:41 手头正有个大型商业,关于备用照明正纠结中!!!个人理解:1、首先营业厅照明为二级负荷,在变压器设置联 …此处的备用照明并非用于消防。“备用照明为一级负荷,无法通过母线联络实现,”能提供依据吗?谢谢了。
回复
ficesky
2016年03月17日 16:17:59
10楼
大同00 发表于 2016-3-17 16:01 此处的备用照明并非用于消防。“备用照明为一级负荷,无法通过母线联络实现,”能提供依据吗?谢谢了。在变压器低压母线联络只能认为是满足二级负荷要求啊!而大型商业营业厅备用照明负荷等级为一级!商店建筑设计规范7.3.1
回复
whhcan
2016年03月17日 16:22:42
11楼
学习了
回复