断路器的分断能力是指极限分断能力Icu还是运行分断能力Ics?
lppq163
lppq163 Lv.2
2015年05月10日 10:30:45
来自于断路器
只看楼主

我在样本上看到这两个值,网上也一直找不到说具体指哪个值

我在样本上看到这两个值,网上也一直找不到说具体指哪个值
beida_energy
2015年05月10日 15:12:33
2楼
Icu:最大遮断电流是指断路器能有效分断的最大极限电流,在供配电系统的不同位置此电流值是不同的。它主要由供电电压值和短路点的实际并联电阻值决定,也称为最大预期电流值。
分为C基本型(25~35kA)、L标准型(35~50kA)、M较高分断型(50~75kA)、H高分断型(85~100kA),且分断能力越强,价格越贵。
Ics:额定运行短路分断能力。Ics的值可以小于额定极限短路分断值(Icu),一般可为额定极限短路分断能力(Icu)的25%、50%、75%、100%,大多数断路器是50%~75%,极个别的有100%(Ics=Icu)。
回复
qq_1431255124502
2015年05月10日 19:04:58
3楼
Icu 一般框架断路器看这个值。因为ICU是极限短路分断。通俗讲是说,框架一般做主开关用,当线路发生这么大的短路电流时。断路器动作,然后就应该换新的了。
Ics 一般塑壳断路器看这个值。它是运行短路。因为一般做为支路开关,通俗讲,是说当支线路短路,塑壳动作,之后还可以继续使用一段时间。这就是在做产品认证时,ICS实验后,还要再做温升 50次的电寿命,还有耐压的原因。
仅供参考
回复
beida_energy
2015年05月10日 20:37:54
4楼
q1q2q3a4 发表于 2015-5-10 19:04 Icu 一般框架断路器看这个值。因为ICU是极限短路分断。通俗讲是说,框架一般做主开关用,当线路发生这么大的 …塑壳在配电前段时或者前端时,也要考察极限参数的,因为它往后,由于导线变小,有可能电流可控,但它之前,由于线路阻抗很小,必须验证极限参数,否则大电流短路的时候会出现分断障碍的风险。
回复
qq_1431255124502
2015年05月16日 12:19:59
5楼
beida_energy 发表于 2015-5-10 20:37 塑壳在配电前段时或者前端时,也要考察极限参数的,因为它往后,由于导线变小,有可能电流可控,但它之前 …受教,thanks
回复
abc1332088
2016年04月27日 15:54:56
6楼
学习了··谢谢·很有用的评论
回复
安静平凡
2016年05月13日 20:47:07
7楼
感谢楼主的无私奉献。
回复