有个教育培训机构,3层,楼上是住宅,整栋楼不超54米。要求设计教育培训机构的消防,求助一下,这个机构属于什么类型的建筑,多层还是高层啊?翻了新建规一次了 还是没搞懂。
有个教育培训机构,3层,楼上是住宅,整栋楼不超54米。要求设计教育培训机构的消防,求助一下,这个机构属于什么类型的建筑,多层还是高层啊?翻了新建规一次了 还是没搞懂。
2楼
根据5.1.1条文说明和5.4.10条要求,分别按住宅和公建设计。
回复
3楼
真仙 发表于 2015-5-11 09:28 根据5.1.1条文说明和5.4.10条要求,分别按住宅和公建设计。现在设计那个教育机构 它是按2类高层公共建筑 还是单多层公共建筑?
回复
4楼
按5.4.10条要求,完全分隔情况下,非住宅部分的内部设计按其建筑高度来考虑,不超过24米为多层公建。但,室外设计按整个建筑的高度来设计。
你可以详读条文解释。
回复
5楼
真仙 发表于 2015-5-13 10:12 按5.4.10条要求,完全分隔情况下,非住宅部分的内部设计按其建筑高度来考虑,不超过24米为多层公建。但,室 …5.5.12条规定 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑。其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。 那我这样的培训机构本身属于裙楼,可是它所在的建筑又是高度大于32m的二类高层公共建筑,那楼梯间是做封闭楼梯间还是防烟楼梯间?
回复
6楼
本帖最后由 真仙 于 2015-5-20 10:35 编辑
你的这个培训机构不就是3层嘛,其与住宅建筑组合在一起,可不是二类高层公共建筑。在按规范完全分隔后,按多层公共设置楼梯。272页写得非常清楚。
回复
7楼
真仙 发表于 2015-5-20 10:33 你的这个培训机构不就是3层嘛,其与住宅建筑组合在一起,可不是二类高层公共建筑。在按规范完全分隔后,按多 …谢谢!!!
回复
8楼
好东西 值得收藏