请教一个继电保护的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年05月08日 11:21:12
只看楼主

在图中QF1和QF2合闸,而QF3断开,在K1点发生短路,计算QF2中短路电流的热效应,我是按远端短路还是按近端短路计算?也即对QF2的热效应来说,是考虑其电源侧的还是考虑其负荷侧的短路电流? 提前感谢您的回复。

在图中QF1和QF2合闸,而QF3断开,在K1点发生短路,计算QF2中短路电流的热效应,我是按远端短路还是按近端短路计算?也即对QF2的热效应来说,是考虑其电源侧的还是考虑其负荷侧的短路电流? 提前感谢您的回复。
免费打赏
qq_1423529138570
2015年05月08日 14:38:45
2楼
这个要考虑电源端的影响,而且是要考虑市电和发电机的同时影响
回复
smartspring
2015年05月08日 15:02:21
3楼
谢谢尘凡凡凡的回复。参考答案给出的热效应计算我理解应该是按负荷侧,即地区电网来考虑的。并没有考虑发电机的影响。具体可看下面的图片。图片的最后一行我理解为按远端短路所得的结果。再次感谢各位的回复。
回复
zhhech64
2015年05月09日 08:03:20
4楼
小手抖一抖,金币就拿走。
回复
笑笑的鱼
2015年05月12日 12:44:31
5楼
走过路过瞧一瞧。
回复
chengt2000
2015年05月14日 10:19:07
6楼
热稳定是继电保护么?楼主不是学电的
回复
smartspring
2015年05月14日 12:18:18
7楼
在下真是学电的,专业为工业自动化。惭愧学艺不精。
回复
chengt2000
2015年05月14日 15:39:59
8楼
smartspring 发表于 2015-5-14 12:18 在下真是学电的,专业为工业自动化。惭愧学艺不精。计算K1点的短路电流的话,得考虑与K1母线相连的所有电源点提供的短路电流
回复

相关推荐