换了不同型号的压缩机,该用哪种制冷剂
asmdl
asmdl Lv.12
2015年05月07日 17:26:52
来自于制冷技术
只看楼主

. 有一雪柜,原来使用的制冷剂是R406,现在压缩机坏了,但找不到同样型号的压缩机,维修的师傅就拿了一个使用R134制冷剂的压缩机换上,请问这样可以吗?如果只能这样使用的话,哪么要哪种制冷剂,是R406还是R134?还请各位前辈指教。.

.


有一雪柜,原来使用的制冷剂是R406,现在压缩机坏了,但找不到同样型号的压缩机,维修的师傅就拿了一个使用R134制冷剂的压缩机换上,请问这样可以吗?如果只能这样使用的话,哪么要哪种制冷剂,是R406还是R134?还请各位前辈指教。










.
免费打赏
荣昌制冷
2015年05月08日 06:56:52
2楼
完全可以替换,R406a压缩机可以与R12及R134a压缩机等同功率进行更换,换什么压缩机,加什么制冷剂。
回复
asmdl
2015年05月08日 15:37:12
3楼
荣昌制冷 发表于 2015-5-8 06:56 完全可以替换,R406a压缩机可以与R12及R134a压缩机等同功率进行更换,换什么压缩机,加什么制冷剂。谢谢您的帮助!
回复
vvvcuu
2015年06月04日 09:40:31
4楼
荣昌制冷 发表于 2015-5-8 06:56 完全可以替换,R406a压缩机可以与R12及R134a压缩机等同功率进行更换,换什么压缩机,加什么制冷剂。老师你确认交易这样吗?什么样的系统? 彼此的压力是否大致相同? 需不需要调整相关的压力保护参数.
回复
荣昌制冷
2015年06月04日 16:23:04
5楼
vvvcuu 发表于 2015-6-4 09:40 老师你确认交易这样吗?什么样的系统? 彼此的压力是否大致相同? 需不需要调整相关的压力保护参数.对更换压缩机的问题上,我的回答完全确认。R406a制冷剂是R12制冷剂的替代品,而R134a制冷剂的饱和压力及热力性质与R12制冷剂基本差不多,也是R12制冷剂的第一代替代品,所以这三种制冷剂的压缩机可以同功率更换,只是要注意R134a压缩机所用的润滑油与R12和R406a压缩机不同而已。