某橡胶企业中央空调系统节能控制方案
qq_1408065296277
2015年05月06日 14:09:32
来自于中央空调
只看楼主

1 、空调设备概述表: 2 、冷热源系统的运行现状 [size=12.0000pt]3、解决方案 2.1 室外温度 气温的变化对建筑冷冻机房能耗影响最大,室外温度较低时,冷冻机房需要提供的制冷量较小,而在夏天气温较高时,整个冷冻机房的制冷量则相对较大,能耗相应也较高。国际上普遍采用制冷度日数(Cooling Degree Day)来衡量室外温度变化对空调系统能耗的影响, 制冷度日数(CDD)是指一段时间(月、季或年)日平均温度高于某一基础温度的累积度数。如果日平均温度低于该基础温度,那么这一天无制冷度日数。制冷度日数越大,表示日平均温度越高。制冷度日数CDD可由下式表示:

1 、空调设备概述表:
2 、冷热源系统的运行现状
[size=12.0000pt]3、解决方案
2.1 室外温度
气温的变化对建筑冷冻机房能耗影响最大,室外温度较低时,冷冻机房需要提供的制冷量较小,而在夏天气温较高时,整个冷冻机房的制冷量则相对较大,能耗相应也较高。其中,CDD为制冷度日数,t0为基础温度,t为日平均温度,单位均为°C。
为了在冷冻机房改造后, 能够比较气温变化所导致的冷冻机房用电量变化,本项目采用制冷度日数对冷冻机房能耗进行修正,以准确计算当前气候条件下冷冻机房的用电量,该修正量逐月进行修正计算。
相应温度下的制冷度日数可向当地气象局购得。
制冷度日数( CDD )变化的节能量修正方法
为了计算室外气温变化所引起的冷冻机房用电量变化,改造后各月进行节能量计算时,应根据当月制冷度日数计算当月用电修正量。考虑室内温度的设定范围,本项目采用21℃作为统计制冷度日数的基准温度,以下简称CDD21,本项目以基准年2010年的各月CDD21数为基准(称为CDD21基准)。
当合同期内当月的 CDD21 与基准月相比相差在 3% 以内时,当月冷冻机房用电量不作修正。当合同期内当月 CDD21 与基准月相比相差超过 3% 时,按照公式( 3 )计算当月电费修正量:
3
2.2 使用率
使用率的变化是另外一个对冷冻机房能耗影响较大的因素。在实际的营运中,每年的使用率,随着行业和企业的波峰波谷的变化,可能会有较大的变动,空调使用率的变化将对冷冻机房各月的用电量产生影响。
以基准年 2011年的空调使用率为 R基准,当合同分成期内当月使用率和基准月使用率低于或高于 R 基准 10% 时,则按照公式( 4 )计算当月调整量。调整的依据为当月实际的使用率 R当前。
4