防水套管管径与穿管管径的对应关系不明白
tubesp
tubesp Lv.7
2015年05月06日 11:43:46
只看楼主

现在有一根DN50的管子要穿地下室侧墙,需要预埋套管,这个时候预埋套管是DN50的防水套管吗?审图提意见说预埋套管要比穿管大两号,也就是要DN80的防水套管。我看图集后,理解的是DN50的防水套管可以穿DN50的管子,DN50的套管内径比DN50的管道外径大。求指点。

现在有一根DN50的管子要穿地下室侧墙,需要预埋套管,这个时候预埋套管是DN50的防水套管吗?审图提意见说预埋套管要比穿管大两号,也就是要DN80的防水套管。我看图集后,理解的是DN50的防水套管可以穿DN50的管子,DN50的套管内径比DN50的管道外径大。求指点。
免费打赏
lyz230103
2015年05月06日 15:13:23
2楼
看你怎么标注,国标DN50的防水套管是指穿墙的管道,埋墙里的管道不叫DN,。80是埋墙管道(套管)称d
回复
co1443415268809
2015年10月04日 09:53:10
3楼
有点儿混乱。
回复
心灵约会
2015年10月12日 22:52:52
4楼
50那根是事成之后的大小,也就是说完成后是50的管子,预埋还是要埋80的
回复
新乐天问
2015年10月13日 08:54:43
5楼
我的理解合你的理解是一样的
回复
casiosushi
2017年06月02日 14:46:40
6楼
看图集,DN50防水套管是指内穿管管径DN50,其钢套管外径是114