论存水弯的正确安装
hfhb2014
hfhb2014 Lv.2
2015年05月05日 21:57:38
只看楼主

小弟不才,昨天在某公众号里面看到这张图片,奈何看不出问题所在。还请给位大神给点指导,互相促进:handshake


4432883202228115330.jpg小弟不才,昨天在某公众号里面看到这张图片,奈何看不出问题所在。还请给位大神给点指导,互相促进:handshake

4432883202228115330.jpg

免费打赏
zzn521
2016年11月03日 12:30:44
32楼
这种成品应该是不用故意将软管弯成s型弯,软管上端排水口处自带水封,软管直接连入PVC管就可以了
回复
初代目雪影
2016年11月03日 17:22:02
33楼
求解中啊!
回复
渊工
2016年11月19日 14:08:32
34楼
这还真看不大出来,但是S弯是要方向的不能接反了
回复
岁月如白驹过隙
2016年11月19日 16:02:35
35楼
管间存在缝隙,应封堵严实,防止臭气从缝隙冒出来,否则上部存水弯没有起到密封臭气的作用,如楼板下设有UPVC管存水弯,此处存水弯不能设置。最好的办法,考虑清理方便,在洁具下设置存水弯,有效水封高度至少50mm,且管间缝隙密封严实。
回复
拂去尘埃
2016年11月20日 17:01:40
36楼
同意楼上的说法
回复
wowis
2016年11月21日 14:12:55
37楼
是不正确,除了考虑功能,还必须考虑美观,两个存水弯目视太丑。
回复
吴志鸿wx
2016年11月22日 10:06:43
38楼
2016-11-22 9-49-07.jpg
回复
年百万
2016年12月13日 20:45:10
39楼
我也没看明白,很多家庭的面池下面都是这样的吧。太规范也不大可能啊。
回复
qq_1485287456210
2017年01月25日 03:55:52
40楼

说得在理。
回复
hnzx
2017年02月07日 20:06:43
41楼
搞不明白啊