请教接地的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年05月05日 16:35:18
只看楼主

请教图中的高压电气装置接地和高压配电电气装置接地(也即第3章和第6章有啥区别)?提前感谢您的回复。

请教图中的高压电气装置接地和高压配电电气装置接地(也即第3章和第6章有啥区别)?提前感谢您的回复。
免费打赏
zhhech64
2015年05月06日 08:45:04
2楼
小手一抖,拿币就走。
回复
qq_1423529138570
2015年05月06日 15:16:33
3楼
小手一抖,拿币就走。
回复
jzy7512
2015年05月07日 15:46:55
4楼
看一下规范的内容就清楚了,第三章是总体内容,下面四、五、六、七章分别是电力系统的几个部分的具体要求。
回复
zhhech64
2015年05月08日 08:05:27
5楼
小手一抖,拿币就走。
回复
frogzouzou
2015年05月08日 08:08:18
6楼
小手一抖,金币离手
回复
chengt2000
2015年05月08日 09:36:21
7楼
高压配电装置是指,配电变压器,配电柜这类 。高压电气装置是指发电厂 变电站 开关站内灯的高压设备。两者对接地电阻的要求是不一样的
回复
smartspring
2015年05月08日 09:43:24
8楼
再次谢谢 jzy7512和chengt2000两位的回复。
回复
nasa111
2015年05月08日 10:17:49
9楼
chengt2000 发表于 2015-5-8 09:36 高压配电装置是指,配电变压器,配电柜这类 。高压电气装置是指发电厂 变电站 开关站内灯的高压设备。两者对 …不该简单理解为接地电阻的要求不一样。高压电气装置的接地要求根本上是对接触电压的要求,这和系统中性点的形式有关。IEC规范已经不再强调接地电阻的要求了。仔细读一读GB50065会明白的。那本书的目录上看应当是总体和具体要求的关系。
回复
smartspring
2015年05月08日 11:14:33
10楼
谢谢nasa111的回复。我正在看GB50065,但因我学艺不精,所以理解程度不深。再次感谢。
回复