基础设计中垫层的厚度选择问题
genius3liu
genius3liu Lv.2
2015年05月05日 14:21:27
只看楼主

在扩展基础设计时一般是不考虑垫层受力的吧?但是垫层确实起到了受力的作用,那么垫层与基础的相互作用是什么样的?垫层厚度选择要遵循什么原则?垫层厚度最大可以做到多少?

在扩展基础设计时一般是不考虑垫层受力的吧?但是垫层确实起到了受力的作用,那么垫层与基础的相互作用是什么样的?垫层厚度选择要遵循什么原则?垫层厚度最大可以做到多少?
免费打赏
genius3liu
2015年05月06日 11:32:26
12楼
dengken205 发表于 2015-5-6 09:36 你这个联想太没有可比性了想找个研究过这方面的人请教一下~~
回复
genius3liu
2015年05月06日 11:36:51
13楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-5-5 14:47 100厚C15定额中,规定垫层厚度超过500mm时要按照基础进行套价,所以,垫层厚度应该有很多选择才对~
回复
洞房不败之玉女
2015年05月06日 11:40:09
14楼
genius3liu 发表于 2015-5-6 11:36 定额中,规定垫层厚度超过500mm时要按照基础进行套价,所以,垫层厚度应该有很多选择才对~啥时候能做到500厚垫层啊。大部分都是100厚的C15.其他尺寸没见过
回复
co1426732224333
2015年05月06日 11:49:13
15楼
垫层的承载力远超地基承载力。
回复
co1426732224333
2015年05月06日 11:54:01
16楼
垫层的承载力是225000kn/m2(c15砼)。
回复
py1101
2015年05月06日 12:36:21
17楼
垫层因质量难以控制,考虑其对结构的有利作用会有风险,仅作为安全储备吧,最薄可做到70吧
回复
小城小邪2008
2015年05月06日 12:46:38
18楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
xj-mjh
2015年05月06日 13:30:07
19楼
垫层只是构造措施,保护持力层不被扰动,对基础钢筋起到保护层的作用,不考虑其受力,一般是C15,地基土有腐蚀性时,要提高强度等级。个人认为垫层厚度超过250mm时要考虑其受力、按照基础核算。
回复
天天都努力
2015年05月06日 13:48:17
20楼

谢谢楼主分享
回复
像雾像雨又像风
2015年05月06日 14:04:35
21楼

谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开