关于远控多叶排烟口 手动装置的问题
jiadan302
jiadan302 Lv.5
2015年05月04日 18:32:45
来自于通风排烟
只看楼主

咨询各位大神:在通风排烟系统中会装有多叶排烟口,设计时是基于什么角度或原因来选择(带远控手动复位箱的那种)远控多叶排烟口呢?

咨询各位大神:在通风排烟系统中会装有多叶排烟口,设计时是基于什么角度或原因来选择(带远控手动复位箱的那种)远控多叶排烟口呢?
免费打赏
黑老五
2015年05月05日 11:12:54
2楼
希望高手回答!!!
回复
kinglongbright
2015年05月17日 19:31:45
3楼
没明白你问的什么意思,规范要求,常闭的排烟阀或排烟口应具备手动开启、手动复位的功能,多叶排烟口和板式排烟口一样,都是常闭的,所以要设远控,远控开关设于易于操作的部位,距离地面0.8-1.5m,控制的钢丝绳长度不超过6m
回复
jiadan302
2015年05月19日 10:46:09
4楼
kinglongbright 发表于 2015-5-17 19:31 没明白你问的什么意思,规范要求,常闭的排烟阀或排烟口应具备手动开启、手动复位的功能,多叶排烟口和板式 …“常闭的排烟阀或排烟口应具备手动开启、手动复位的功能”,这个功能阀体本身也能实现,为什么要采用远控形式,设置远控开启形式呢?
回复
demond07
2016年05月09日 16:46:11
5楼
jiadan302 发表于 2015-5-19 10:46 “常闭的排烟阀或排烟口应具备手动开启、手动复位的功能”,这个功能阀体本身也能实现,为什么要采用远控形式 …手动开启装置设置在墙面上,距地0.8~1.5m。火灾时,现场的人可以及时远距离打开排烟口,及时把烟气排走。
回复
lxwklj
2016年06月30日 00:06:30
6楼
kinglongbright 发表于 2015-5-17 19:31 没明白你问的什么意思,规范要求,常闭的排烟阀或排烟口应具备手动开启、手动复位的功能,多叶排烟口和板式 …多叶排烟口为什么是常闭的?因为结合了一个常闭的阀门么?如果把多叶排烟口理解为常开的,是不是就可以取消远控执行机构?