求教空调板配筋问题
rossy1212qibin
2015年05月04日 17:17:41
只看楼主

b剖面剖的是空调板,尺寸700x1200,三面与墙搭接,图纸上只有一面配了上部钢筋,这样做对吗,短边方向的分布筋用伸到墙里吗

b剖面剖的是空调板,尺寸700x1200,三面与墙搭接,图纸上只有一面配了上部钢筋,这样做对吗,短边方向的分布筋用伸到墙里吗

0Z6QZQA@C]6I5TK(P95JG2N.png


5]GEB8QP`ISX(X~PXAN(`M7.png

免费打赏
h641993774
2015年05月04日 17:28:42
2楼
没什么不对
回复
rossy1212qibin
2015年05月04日 17:31:56
3楼
短边方向的分布筋用伸到墙里吗
回复
rossy1212qibin
2015年05月04日 17:32:29
4楼
h641993774 发表于 2015-5-4 17:28 没什么不对短边方向的分布筋用伸到墙里吗
回复
wong0722
2015年05月05日 12:34:39
5楼
这种情况确定有需配上部受力钢筋,分布筋只起到固定受力筋作用,没必要伸到墙里
回复
wxwx3456
2015年05月05日 15:03:07
6楼
没必要伸墙里,计算的时候短方向的上部筋就足以承受重量了,分布筋只是构造要求