我是菜鸟,刚接到这份图纸,弄不懂怎样实现消防时强制点亮,麻烦大家详细告知一下,谢谢
我是菜鸟,刚接到这份图纸,弄不懂怎样实现消防时强制点亮,麻烦大家详细告知一下,谢谢
2楼
这是图纸,谢谢
回复
3楼
回复
4楼
个人看法:
当消防信号给出来的时候,继电器KF动作,KF的常开点闭合,带动继电器QAC动作,使它的常开触点闭合,从而来实现消防点亮,此时消防强启开关在任何位置都能保证应急灯具的点亮,这种方式在平时的过程中,C15必须保证闭合才能实现
请大家指正,轻喷0.0
回复
5楼
KF的常开点闭合,
回复
6楼
具体的控制方式是:消防信号使继电器KF动作,KF的常开点闭合,带动继电器QAC动作,使它的常开触点闭合,这时相当于是两路电源供电,强制点亮的重点在单联双控开关和声光控开关。
回复
7楼
菜鸟大头鞋 发表于 2015-5-4 22:56 具体的控制方式是:消防信号使继电器KF动作,KF的常开点闭合,带动继电器QAC动作,使它的常开触点闭合,这时 …恩,谢谢啦
回复
8楼
云随心丶 发表于 2015-5-4 15:21 个人看法:当消防信号给出来的时候,继电器KF动作,KF的常开点闭合,带动继电器QAC动作,使它的常开触点闭 …恩,谢谢啦。
回复
9楼
电气小菜 发表于 2015-5-4 14:07 这是图纸,谢谢楼主,你这图不错。能发给我一下。学习一下么。。谢谢啦
回复
10楼
学习了!谢谢楼主
回复