有关超高层建筑消防供水减压水箱的请教!
linwenhui123
2015年05月04日 12:40:49
只看楼主

近日在研究项目的时候发现一个问题,我们在超高层建筑中,如果设置了常高压消防系统,那么屋顶的消防水池供到低区消防用水前都会设置一个减压水箱。这个减压水箱的目的是为了防止低区消防供水超压,那么问题来了。。减压水箱的具体控制方式是什么呢?比如,低区消火栓,喷淋动作,减压水箱开始供水,水箱水位降低联动电动阀,高位水池进行补水,高位水池水位降低联动传输泵进行补水。是这样的一个过程吗?那么如何保证减压水箱的供水与补水可以达到平衡呢?也就是高位消防水池的补水量需要大于等于瞬时消防用水量

近日在研究项目的时候发现一个问题,
我们在超高层建筑中,如果设置了常高压消防系统,那么屋顶的消防水池供到低区消防用水前都会设置一个减压水箱。
这个减压水箱的目的是为了防止低区消防供水超压,
那么问题来了。。减压水箱的具体控制方式是什么呢?
比如,低区消火栓,喷淋动作,减压水箱开始供水,水箱水位降低联动电动阀,高位水池进行补水,高位水池水位降低联动传输泵进行补水。
是这样的一个过程吗?
那么如何保证减压水箱的供水与补水可以达到平衡呢?也就是高位消防水池的补水量需要大于等于瞬时消防用水量

一直想不明白,求各位前辈指点,如果有相关的技术文献的话望可以分享一二。
免费打赏
linwenhui123
2015年05月21日 21:35:52
2楼
自己顶一下自己。。还请有经验的前辈们不吝赐教啊!!
回复
地球君
2015年05月24日 10:21:19
3楼
过程应该是没错的,我觉得关于减压水箱的供水和补水应该是没有问题的,供水是由于消防水池下来的水是连续的,只要水箱供水管管径够消防用水即可,一般在做超高层的话,消防水池的储水量应能供给整栋楼的消防用水,不会去考虑水池补水这一因素,也就是说火灾时水池是当做没有补水的情况下进行设计的
回复
shuipaigei
2015年05月25日 16:15:34
4楼
路过,需要赚点土木币
回复
shuipaigei
2015年05月25日 16:17:55
5楼
常高压系统,要存整个火灾灭火时间的水量吧
回复