15个抽屉框架电流是2000A整定电流是1410垂直排该选多大
15个抽屉框架电流是2000A整定电流是1410垂直排该选多大
2楼
800的变压器
回复
3楼
一台柜子装不下15个抽屉吧?
垂直母排只与本柜的抽屉有关吧,各抽屉的电流设计是多少?
800KVA变压器的额定电流是1155A,主母排用120X10就可以,分支母排因不知道电流,没法瞎说。
回复
4楼
100/3P 63A
100/3P 40A
100/3P 40A
100/3P 80A
100/3P 40A
100/3P 63A
100/3P 63A
100/3P 40A
100/3P 63A
100/3P 63A
100/3P 100A
100/3P 40A
400/3P 400A
400/3P 315A
上面12个是
2分之1抽屉
回复
5楼
400的开关占用四个模数位,12个1/2抽屉占用6个模数位,15个抽屉能做在一台柜上吗?
回复
6楼
你这种说法有误区,你到底是什么型号的抽屉柜,然后才能考虑,再有15个回路是不可能装台柜的。
回复
7楼
2个400A是600高 12个2分之1是1200高
是14个抽屉
回复
8楼
回复