层间位移角很小,远远满足1/500的要求,节点最大位移也很小,但是一算位移比就超出要求,角柱加了剪力墙,调节柱尺寸,改变梁尺寸的方法都试过啦,还是不行,求大神指教,泪崩~
层间位移角很小,远远满足1/500的要求,节点最大位移也很小,但是一算位移比就超出要求,角柱加了剪力墙,调节柱尺寸,改变梁尺寸的方法都试过啦,还是不行,求大神指教,泪崩~
2楼
楼主:你这图是否已经错层了左右两边二层不在同一位置了,如果相差多了位移自然大的。
回复
4楼
上海牛牛牛 发表于 2015-5-4 05:47 楼主:你这图是否已经错层了左右两边二层不在同一位置了,如果相差多了位移自然大的。嗯,有错层,是个阶梯型礼堂,中空呀
回复
5楼
qiangxq2 发表于 2015-5-4 07:52 同意楼上意见怎么调整呀,加大剪力墙,增加柱梁尺寸,位移比都不满足
回复
6楼
发个平面图看看,把你的总信息发上来看看大家可以帮你分析
回复
7楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-5-5 17:14 发个平面图看看,把你的总信息发上来看看大家可以帮你分析平面图,总信息我电脑上没有,pkpm2010和win8不兼容,你们遇到这样的问题嘛
回复
8楼
这样的做是不行的,必加墙
回复
9楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-5-5 17:14 发个平面图看看,把你的总信息发上来看看大家可以帮你分析没用过W8系统。我的还是XP呢?
回复
10楼
再说了你位移比是多少啊?你光说不满足。就两层而已。
回复
11楼
我觉得你可以把右边的那个不用做斜板,就把他们放在一个平面上来,我做一个阶梯教室,我考虑的是斜梁,但我建在一个平面上的
回复
12楼
wxf20072008 发表于 2015-5-5 21:57 这样的做是不行的,必加墙墙的重量在荷载里算过啦
回复