机械连接现场取样相关问题
co1430621994607
2015年05月03日 11:05:02
只看楼主

JGJ107-2010上7.0.5内容为:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个验收批。请问这个同一施工条件指的是什么,比如我这一层分三个流水段,墙只绑了一段,但接头数量只有10个,可不可以把这层作为一个验收批?(三段的下层顶板未打灰)

2015年05月03日 11:19:51
2楼
另外,有没有哪本规范上说明了接头数量少于几个就可以不进行现场取样的?如果只有3个接头,取完就没有了,如果有9个接头,取3个要是不合格,再双倍送检,也就没了……请有经验的大神们解答一下~~
回复
筑客
2015年05月06日 10:29:39
4楼
“同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个验收批。”
10根也是不足500个,也应视为一个检验批。

另外你的理解有些问题,现场取样取完不会没了,你现场还是必须做的。
只不过一次不合格,双倍复试。
双倍复试再不行,还可以返工处理。
毕竟像你说的也就10根,量少好处理的。
回复
co1430621994607
2015年05月07日 21:44:51
5楼
筑客 发表于 2015-5-6 10:29 “同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应以500个为一个验收批进行检验与验收,不足 …感觉太少,没太大意思,既然没有这种规范,那现场最好还是采用搭接的方式,去避免这种尴尬
回复
富强168
2016年04月03日 13:04:04
6楼
感谢楼主分享!