本帖最后由 fanhuirong325 于 2015-5-2 17:45 编辑 《建筑设计防火规范》GB50016-2014中7.2.2条第2款,场地的长度和宽度分别不应不于15m和10m。而《建筑设计防火规范》图示中第7.2.2条第2款,场地的长度和宽度分别不应不于15m和8m。晕呀,哪一条是对的?
本帖最后由 fanhuirong325 于 2015-5-2 17:45 编辑
《建筑设计防火规范》GB50016-2014中7.2.2条第2款,场地的长度和宽度分别不应不于15m和10m。
而《建筑设计防火规范》图示中第7.2.2条第2款,场地的长度和宽度分别不应不于15m和8m。
晕呀,哪一条是对的?
2楼
应该以GB50016-2014中7.2.2条第2款,场地的长度和宽度分别不应不于15m和10m为准。
回复
3楼
土财主 发表于 2015-5-2 18:28 应该以GB50016-2014中7.2.2条第2款,场地的长度和宽度分别不应不于15m和10m为准。今天仔细对了一下规范和图示,还有好几处都不一样,本来以为规范印刷错误,但从条文解释来看,《建筑设计防火规范》GB50016-2014在图示出来后又做了修改,所以应该是以规范为准。
回复
4楼
肯定是以规范为准的。
但,PDF电子版规范上7.2.2条2款上怎么是8米?这个电子书也是有问题的?
回复
5楼
本帖最后由 真仙 于 2015-5-3 12:07 编辑 真仙 发表于 2015-5-3 11:50 肯定是以规范为准的。但,PDF电子版规范上7.2.2条2款上怎么是8米?这个电子书也是有问题的?而且,两个不同版本的PDF电子书上,都是这个写法,截图见下面的:
回复
6楼
感谢楼主分享,学习学习!
回复
7楼
感谢楼主分享,学习学习!
回复
8楼
楼主看的很仔细,谢分享,学习。
回复
9楼
真仙 发表于 2015-5-3 12:02 而且,两个不同版本的PDF电子书上,都是这个写法,截图见下面的:PDF电子版都是以前意见稿弄的,当然以正式书本为准
回复
10楼
谢谢楼主分享的好资料,收藏了,学习了。
回复
11楼
按住建部通知,以单行本规范为准。
按规范初略对了一遍,有22条不一致。
回复