只看楼主

本帖最后由 fanhuirong325 于 2015-5-2 17:45 编辑 《建筑设计防火规范》GB50016-2014中7.2.2条第2款,场地的长度和宽度分别不应不于15m和10m。而《建筑设计防火规范》图示中第7.2.2条第2款,场地的长度和宽度分别不应不于15m和8m。晕呀,哪一条是对的?

本帖最后由 fanhuirong325 于 2015-5-2 17:45 编辑

《建筑设计防火规范》GB50016-2014中7.2.2条第2款,场地的长度和宽度分别不应不于15m和10m

而《建筑设计防火规范》图示中第7.2.2条第2款,场地的长度和宽度分别不应不于15m和8m

晕呀,哪一条是对的?


土财主
2015年05月02日 18:28:50
2楼
应该以GB50016-2014中7.2.2条第2款,场地的长度和宽度分别不应不于15m和10m为准。
回复
吉它里的阳光
2015年05月03日 01:17:28
3楼
土财主 发表于 2015-5-2 18:28 应该以GB50016-2014中7.2.2条第2款,场地的长度和宽度分别不应不于15m和10m为准。今天仔细对了一下规范和图示,还有好几处都不一样,本来以为规范印刷错误,但从条文解释来看,《建筑设计防火规范》GB50016-2014在图示出来后又做了修改,所以应该是以规范为准。
回复
真仙
2015年05月03日 11:50:33
4楼
肯定是以规范为准的。
但,PDF电子版规范上7.2.2条2款上怎么是8米?这个电子书也是有问题的?
回复
真仙
2015年05月03日 12:02:52
5楼
本帖最后由 真仙 于 2015-5-3 12:07 编辑 真仙 发表于 2015-5-3 11:50 肯定是以规范为准的。但,PDF电子版规范上7.2.2条2款上怎么是8米?这个电子书也是有问题的?而且,两个不同版本的PDF电子书上,都是这个写法,截图见下面的:
回复
龙行天下520
2015年05月03日 14:16:50
6楼
感谢楼主分享,学习学习!
回复
龙行天下520
2015年05月03日 14:17:09
7楼
感谢楼主分享,学习学习!
回复
waj6262
2015年05月03日 17:42:58
8楼
楼主看的很仔细,谢分享,学习。
回复
zhangy00
2015年05月14日 19:19:30
9楼
真仙 发表于 2015-5-3 12:02 而且,两个不同版本的PDF电子书上,都是这个写法,截图见下面的:PDF电子版都是以前意见稿弄的,当然以正式书本为准
回复
ymwatcher
2015年05月14日 19:58:06
10楼
谢谢楼主分享的好资料,收藏了,学习了。
回复
真仙
2015年05月15日 10:08:52
11楼
按住建部通知,以单行本规范为准。
按规范初略对了一遍,有22条不一致。