框架梁中顶筋可以取消
shengyuanliu006
2015年05月01日 23:58:35
只看楼主

抗震等级为三级的框架结构,框架梁的中顶筋如果计算不需要的话是可以取消的,只用架立筋。规范没找到三级抗震框架梁中顶筋一定要设的条文,当然框架梁柱要有一定的延性和整体性。不从抗震性能化设计考虑,只考虑规范条文的话,应该可以取消三级框架梁的中顶筋,欢迎大家讨论。

抗震等级为三级的框架结构,框架梁的中顶筋如果计算不需要的话是可以取消的,只用架立筋。
规范没找到三级抗震框架梁中顶筋一定要设的条文,当然框架梁柱要有一定的延性和整体性。不从抗震性能化设计考虑,只考虑规范条文的话,应该可以取消三级框架梁的中顶筋,欢迎大家讨论。
免费打赏
洞房不败之玉女
2015年05月02日 14:31:22
2楼
搞不懂你想干啥
回复
shengyuanliu006
2015年05月02日 18:11:44
3楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-5-2 14:31 搞不懂你想干啥我想说只是扣条文的话这部分钢筋或许是可以省下来的,是拼含钢量的一点想法。
回复
结构生活
2015年05月02日 21:28:51
4楼
设计的时候,你干吗
回复
无间道
2015年05月03日 13:33:40
5楼
对于三级框架是允许的。
回复
结构小书童
2015年05月03日 14:37:40
6楼
很好的资料,谢谢楼主分享
回复
设计小兵
2015年05月03日 14:54:46
7楼
三级框梁,是需要设通长顶筋的,不能用架立筋取代
回复
shengyuanliu006
2015年05月03日 18:02:55
8楼
xpy1101 发表于 2015-5-3 14:54 三级框梁,是需要设通长顶筋的,不能用架立筋取代规范的条文能说一下吗,我没有查到
回复
shengyuanliu006
2015年05月03日 18:03:56
9楼
结构生活 发表于 2015-5-2 21:28 设计的时候,你干吗唉,咋说呢,尽量不干吧,真的是没办法的办法,
回复
wxf20072008
2015年05月03日 18:29:42
10楼
仔细看看条文吧,是应设的
回复
粮食168
2015年05月04日 08:48:03
12楼
shengyuanliu006 发表于 2015-5-3 18:02 规范的条文能说一下吗,我没有查到抗规6.3.4,省钱也不至于这样吧