关于减压阀处的压力试验排水管
waterdn
waterdn Lv.10
2015年04月30日 11:23:42
只看楼主

GB50974-2014第9.3.1.3减压阀处的压力试验排水管直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100。我减压阀选用都参考01SS105中减压阀的设置,不明白这压力试验排水管是干什么用的,具体如何设置,请教

GB50974-2014第9.3.1.3减压阀处的压力试验排水管直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100。我减压阀选用都参考01SS105中减压阀的设置,不明白这压力试验排水管是干什么用的,具体如何设置,请教
免费打赏
版专攻
2015年04月30日 11:38:48
2楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》解读及应用上说这个排水有两层含义,一个是平常检修及维护时需要排水,需要考虑排水措施,还有一个是减压阀的压力试验是通过在减压阀进出口管道之间临时连接一根DN15的管道,来模拟减压阀失效时泄压阀和超压报警装置的有效性,此时在泄压阀出水口需要考虑排水……
回复
waterdn
2015年04月30日 15:37:38
3楼
版专攻 发表于 2015-4-30 11:38 《消防给水及消火栓系统技术规范》解读及应用上说这个排水有两层含义,一个是平常检修及维护时需要排水,需 …我不理解的地方还有以下几点:1、试验排水量会有多少,如果是接DN15试水管,那排水量肯定比不上喷淋末端试水量,而末端试水排水管管径也只要求DN75,而减压阀排水管需要DN100.2、超压报警装置是什么?3、规范要求每个分区都要有两组减压阀,每组减压阀都宜设备用减压阀,且减压阀前都装了过滤器,这减压阀失效的概率也有点低吧。4、我对6.2.4.7减压阀后应设置安全阀也有点疑惑,因为在泵房里已经考虑超压措施了,不可能是因为减压阀失效时靠安全阀来减压吧
回复
版专攻
2015年04月30日 22:02:40
4楼
waterdn 发表于 2015-4-30 15:37 我不理解的地方还有以下几点:1、试验排水量会有多少,如果是接DN15试水管,那排水量肯定比不上喷淋末端 …1.具体的你可看下那本书;内容供参考2.可能有的地方设置减压阀由超压报警装置3.不会失效的话,设一个减压阀就可以了,干吗还要一组两个?4.减压阀和泵房超压不超压没有直接关系,是减压阀后管网所需压力
回复
xsc1986
2015年11月13日 22:33:56
5楼
留个脚印,应该有用~
回复
攻城师7311
2016年01月06日 16:55:55
6楼
提的问题没有能回答的
回复
xxl420828871
2016年01月08日 18:00:06
7楼
不怎么明白,请教更加详细的解答