抗规3.4.4-2和5.2.4中的1.15倍增大系数是否重复?
wx253014
wx253014 Lv.7
2015年04月29日 22:26:25
只看楼主

抗规3.4.4-2和5.2.4中的1.15倍增大系数是否重复?

抗规3.4.4-2和5.2.4中的1.15倍增大系数是否重复?
免费打赏
wx253014
2015年04月30日 09:04:24
2楼
没人知道吗,求解答
回复
北京院小李飞刀
2015年04月30日 09:49:10
3楼
不重复,一个是放大地震剪力,一个是放大剪力系数。
高规中剪力放大1.25倍,多层按抗震规范执行,高层按高规执行。
我来抛砖引玉,期待大家更好的见解。
扣为1129729659

回复
yushilin
2015年04月30日 09:52:06
4楼
j意思基本一致,不是重复是强调
回复
rainman007
2015年04月30日 10:00:08
5楼
是5.2.5条。
不重复。
3.4.4-2条调整的是地震剪力。5.2.5条调整的是最小地震剪力系数。
举个例子,假如5.2.5条薄弱层水平地震剪力标准值满足最小地震剪力要求,就不放大薄弱层的剪力了吗?显然不是,此时仍需根据3.4.4-2调整。
回复
yushilin
2015年04月30日 10:44:51
6楼
好东西,谢谢楼主
回复
wx253014
2015年04月30日 15:52:02
7楼
rainman007 发表于 2015-4-30 10:00 是5.2.5条。不重复。3.4.4-2条调整的是地震剪力。5.2.5条调整的是最小地震剪力系数。明白了,谢谢
回复
wx253014
2015年04月30日 15:52:34
8楼
小_李_飞_刀 发表于 2015-4-30 09:49 不重复,一个是放大地震剪力,一个是放大剪力系数。高规中剪力放大1.25倍,多层按抗震规范执行,高层按高 …谢谢,明白了