共九层,空调面积共18000平方,其中4800平方预留后期用的,在二楼和六楼分别有1000平方的餐厅,九楼有一个438平方的会议室,现在想请教大家用水系统好还是氟系统好,如果是水系统的话,餐厅部分是不是应该单独系统?附件图纸和各房间面积,求高手指教,谢谢
共九层,空调面积共18000平方,其中4800平方预留后期用的,在二楼和六楼分别有1000平方的餐厅,九楼有一个438平方的会议室,现在想请教大家用水系统好还是氟系统好,如果是水系统的话,餐厅部分是不是应该单独系统?附件图纸和各房间面积,求高手指教,谢谢
2楼
看看 那位大神出来
回复
3楼
用几台模块机吧,群控,水系统做个变水量。
回复
4楼
学习,,,,,,不错......99
回复
5楼
首先你得告知工程所在区域,比如华南地区可能不需供暖。第二,办公室空调设计你需要了解甲方使用需求,如果使用时间比较固定可使用水冷螺杆系统,如果项目在需要供暖而没有集中供暖的地区使用水冷螺杆+锅炉,如果使用时间不固定且个别办公室加班较多可使用多联机系统,不过要注意多联机主机全放屋面落差较高,虽然一般设备厂家都是规定40-50米,但最好不要太高以免损耗太大影响效果;风冷模块,离心机,水源热泵,水环热泵,吸收式等不推荐。造价上来讲还是水冷螺杆低,节能上还是各有千秋
回复
6楼
鲁毅xi01 发表于 2015-5-5 17:30 首先你得告知工程所在区域,比如华南地区可能不需供暖。第二,办公室空调设计你需要了解甲方使用需求,如果 …那就有四种合适方案:1、多联机系统; 2、螺杆机+锅炉系统; 3、螺杆机+风冷热泵系统; 4、风冷热泵系统;多联机造价高,控制简单灵敏,但注意落差,螺杆机+锅炉要考虑当地对锅炉使用有无限制,螺杆机+风冷热泵主机在同层简单点,如果螺杆主机在地下室机房,风冷热泵主机在屋面就麻烦点,风冷热泵造价适中,但能效比低
回复
7楼
