本人菜鸟一枚,有些问题希望大神指导。 在做低压配电设计中,现在一般采用的接地系统都是TN-C-S系统,变压器中性点引出接地。最开始的一段是中性线N和地线PE公用一条线,在回路中某个节点分开。 我想问下,比如10kV配电所设计中,10kV干变低压侧出线引至低压配电柜,再向外面的配电箱分路,在这个回路中哪个地方需要将N和PE分开。这个牵涉到我选电缆是用4芯还是5芯。N和PE分开后,N线是不是就不再接地了。只作为单相负荷的供电回路了。
PEN线接地,是指导线线芯接地还是导线外皮接地,要是线芯接地的话,PEN中肯定会有不平衡电流的,那样不就相当于短路了吗?
另外,我们通常所说的CT、PT二次接地,是指二次绕组的哪个地方接地,关于接地这个问题我一直模棱两可,总是觉得如果接地的部位有正常电流流过,那样就相当于对地短接了。
2楼
我们的地球是个极大容量的垃圾筒,天上雷电向它打,地上杂波往它灌,电气设备想可靠还得和它可靠连接!
老的TN-C系统的PEN线怕中间断开与电阻大影响正常用电,每到一级配电装置总要和它作可靠连接!
用户变压器的低压侧中性点为了三相对地电压平衡,也需要和它可靠连接!而且接地电阻越小越好,理想状态就是PEN线的重复接地与变压器中性点的工作接地之间的电阻为0!(一楼朋友在说“短路了”)
不过有一点需要清楚,电气的接地肯定是导体接地,电线的外皮是绝缘材料,它是没法接地的,当然,电缆的钢铠也必须接地。
电流互感器和电压互感器的二次,怕产生高压,在一端接地,就把绕组的一点与大地同电位了,不让发生“高压+二次电压(或高压)”对地的电压超过人身安全和设备绝缘的要求。
回复
3楼
接地保护的目的就是为了运行和安全的需要,比如,TN-C系统,PEN导体接地,正常情况下没有任何问题,因为运行TN-C系统的地方,其三相负荷是平衡的,所以,PEN导体就基本没有电压漂移。一旦发生了设备外壳带电,可以通过PEN导体本身和现场的重复接地构成电流的泄放通路,形成较大的短路电流,使保护元件动作跳闸。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2015-4-28 13:46 我们的地球是个极大容量的垃圾筒,天上雷电向它打,地上杂波往它灌,电气设备想可靠还得和它可靠连接! …谢谢指导,非常受益
回复
5楼
beida_energy 发表于 2015-4-28 17:07 接地保护的目的就是为了运行和安全的需要,比如,TN-C系统,PEN导体接地,正常情况下没有任何问题,因为运行 …谢谢你,受益匪浅
回复
6楼
ccc___ 发表于 2015-4-28 13:46 我们的地球是个极大容量的垃圾筒,天上雷电向它打,地上杂波往它灌,电气设备想可靠还得和它可靠连接! …你好,再请教一个问题,如果是TN-C-S系统,PEN线会在某个地方分开为PE和N线,一般在哪个地方分开呢?比如110kV变电站里面,10kV开关柜通过电缆至站用变高压侧,然后站用变低压侧出低压电缆至低压开关柜,低压开关柜再出电缆至室外的检修配电箱和照明配电箱,那么这一个配电回路里面,哪些电缆需要用5芯的呢?
回复
7楼
永爱芊芊 发表于 2015-4-28 17:24 你好,再请教一个问题,如果是TN-C-S系统,PEN线会在某个地方分开为PE和N线,一般在哪个地方分开呢?比如 …你的这点儿距离,干脆就直接运行TN-S系统就行了,没有必要运行TN-C-S系统。
回复
8楼
beida_energy 发表于 2015-4-28 20:40 你的这点儿距离,干脆就直接运行TN-S系统就行了,没有必要运行TN-C-S系统。距离和这个有什么关系啊 ?
回复
9楼
永爱芊芊 发表于 2015-4-29 10:19 距离和这个有什么关系啊 ?运行TN-C-S系统的电源出线可以是四芯,如果距离远的话可以省钱,你这么近就不必要了。
回复