33. 某框架填充墙设计注明:填充墙【应】采用砼多孔砖,……。拉筋伸入墙体内的长度【宜】通长。问:这样作是否恰当?
33.
某框架填充墙设计注明:填充墙【应】采用砼多孔砖,……。拉筋伸入墙体内的长度【宜】通长。问:这样作是否恰当?
2楼
一般都是有建筑做法,或选用图集。不过现在规范的确有要求通长的。
回复
3楼
不恰当。拉通就拉通,不拉通应给出伸入墙的长度
回复
4楼
lighth715 发表于 2015-4-28 11:53 不恰当。拉通就拉通,不拉通应给出伸入墙的长度理由:因【应】、【宜】都是不同程度的要求,而现在是你在设计,你就应该确下来。如填充墙【采用】……。拉筋伸入墙体内的长度【为】……。
回复
5楼
曾晓峰 发表于 2015-4-28 14:14 理由:因【应】、【宜】都是不同程度的要求,而现在是你在设计,你就应该确下来。如填充墙【采用】……。 …对啊 用词不能太含糊
回复
6楼
lighth715 发表于 2015-4-28 14:20 对啊 用词不能太含糊 :victory:
回复
7楼
是的 现有的人认为我是照抄的设计规范没有错 确忘了是自已在做设计
回复