新建筑设计防火规范中有一条需同大家讨论
lllris
lllris Lv.9
2015年04月27日 16:36:37
只看楼主

GB50016-2006 《建筑设计防火规范》中11.4.1中第8条里应设置火灾自动报警系统:老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;。GB50016-2014 《建筑设计防火规范》中8.4.1中第7条里应设置火灾自动报警系统:大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;

GB50016-2006 《建筑设计防火规范》中11.4.1中第8条里 应设置火灾自动报警系统老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m 2 或总建筑面积大于3000m 2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;。

GB50016-2014 《建筑设计防火规范》中8.4.1中第7条里 应设置火灾自动报警系统大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;

问题:老规范对“儿童活动场所”,新规范对“ 大、中型幼儿园的儿童用房等场所”,没有一个很明确的、很清晰的描述。大家对这条的看法是什么? 我现在对“ 大、中型幼儿园”的规模或者面积、或者班数、或者人数,或者等等条件,不能够清晰的知道。 求高人指点.................
免费打赏
gety9527
2015年04月27日 16:44:03
2楼
说明里面有提及么?
回复
lllris
2015年04月27日 16:45:07
3楼
gety9527 发表于 2015-4-27 16:44 说明里面有提及么?好像没有,我看完没发现…
回复
fitman
2015年04月27日 16:47:25
4楼
问建筑吧,他们的规范有定义。
回复
lllris
2015年04月27日 16:50:54
5楼
fitman 发表于 2015-4-27 16:47 问建筑吧,他们的规范有定义。这是咱们 建筑电气专业 要不要 上消防这一套系统 的依据,新规范既然这么写,有点儿含糊,拿到手的幼儿园,怎么来判断它是 大、中、小 呢?! 建筑专业,不会管你这个的,要是上消防,电 最多就是给建筑 提条件,要 消控室等等…..
回复
fitman
2015年04月27日 17:01:03
6楼
lllris 发表于 2015-4-27 16:50 这是咱们 建筑电气专业 要不要 上消防这一套系统 的依据,新规范既然这么写,有点儿含糊,拿到手的幼儿园 …谁说的!建筑物定性一直都是建筑的任务,电只是配套专业,只能听建筑的。如果建筑都不知幼儿园的等级,他如何做设计!
回复
lllris
2015年04月27日 17:04:12
7楼
fitman 发表于 2015-4-27 17:01 谁说的!建筑物定性一直都是建筑的任务,电只是配套专业,只能听建筑的。如果建筑都不知幼儿园的等级,他 …上不上消防,那是谁说了算?
回复
王工60
2015年04月27日 17:05:02
8楼
目前比较权威的依据是:托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ39-87,
大型10个班至12个班
中型6个班至9个班
小型5个班以下
回复
lllris
2015年04月27日 17:09:00
9楼
王工60 发表于 2015-4-27 17:05 目前比较权威的依据是:托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ39-87,大型10个班至12个班中型6个班至9个班现在能解决这个问题的,应该就只有这个规范了,不过确实是 很陈旧的规范了…. 大家先讨论吧
回复
maomaohello
2015年04月27日 17:10:52
10楼
进来学习学习
回复
fitman
2015年04月27日 17:18:17
11楼
lllris 发表于 2015-4-27 17:04 上不上消防,那是谁说了算?上不自动报警当然是电气专业说了算,但幼儿园的性质是建筑定性的,这点不能搞混了。象你查规范认为是中型,但实际建筑是按小型设计的,那你就是高套了。因为不同的定性,建筑里的防火和疏散要求是不同的,所以一定要问建筑,如果他也说不清,说明他的设计是乱来的。