航空障碍灯的设置问题?
why_cool
why_cool Lv.5
2004年12月06日 14:02:57
来自于照明工程
只看楼主

现在要做二十七层一住宅,高度在85米左右,请问需要设置航空障碍灯吗?还有这方面的东西什么规范上有规定?俺在上海地区

现在要做二十七层一住宅,高度在85米左右,
请问需要设置航空障碍灯吗?
还有这方面的东西什么规范上有规定?
俺在上海地区
免费打赏
龙游天
2006年02月10日 09:32:49
22楼
谁能告诉我是民规哪一条?找了半天没找到。555
回复
fdlight
2006年02月10日 09:35:09
23楼
请在版面搜索
回复
gzsgzh
2006年06月29日 13:57:56
24楼
体积很大的都是航空障碍灯的替代产品(是航标航海灯),规范的产品体积不大的.
航空障碍灯的设置层数是建筑总高度/45米,间距不大于45米,比如100米的楼应当设置3层航空障碍灯.
设置要求是建筑物的最高处和最大轮廓.