(一)上水部分——楼宇高度超过55层(连地库),比比皆是。泵上水管和上水泵压力在180米以上,一般常用的英国标准NP16已不适用,必须提升至NP24,这包括水管和配件,接驳口等。在泵出水的附近部分,最容易因强力水锤撞击而爆喉和漏水,水喉承判商在施工时,须加以留意,此处,很多时每座住宅都有超过数百单位,所以水泵流量大,水压标准高也大,马达匹数很多时都达到数十匹或一百匹。可供选择的水泵因而变得有限。因为水泵马力强大,所发出的噪音很强。所以,水泵房不宜靠近民居。水泵房设在地库是较佳的选择。由于水泵启动和停止时所产生的水锤很厉害,所以,在设计系统方面,减少水锤和预防水锤的配备不可缺少。很多时,设计师宁愿将上水切为两节,将水两次抽上天面水箱。施工方面,上水管之低层部分受压力最大。每转向地方都须用大弯边配件,喉码必须充份和牢固。
(二)排水系统——有很多投诉,在低层单位内,地台去水,马桶出现喷气、喷水泡现象。这是由于主排水管内,水由上而下,到了低层部分,积聚了压力,空气须要在附近排出所致。因此,高层楼宇的底层部分,不能有接驳口。最低的四层应设有另一柱独立竖管。所有坚管底部在转横处要采用大弯边。弯边配件必须安装牢固。横管前段(相当于15倍直径)部分也不能有接驳口。此处,整个排水系统须设有充足的透气管,包括交替气管(CROSS VENT)。至于用料方面,竖管底部受压力大,用坚固材料为宜。传统生铁垌,已渐少人用,改为用非承插式铁生管(俗称红垌),胶垌较薄弱,亦应避免采用或将底部转为铁管。
(三)地库贮水缸常见水位过满,而且入水管震动等,产生声浪。这是由于市政自来水压力太大,水流冲入缸内造成水花和波浪,引致浮球上下摇摆,球阀在半开半关状态,使到入水管有水锤所致。此种现象即使采用对衡式(EQUIL BRIUM)浮球阀也不能解决。然而,可以考虑导向式(PILOT OPERATED)浮球阀则可以解决问题。此种阀门受水面波浪影响较少。因为其设计原理是由一个小型导向的浮球阀,来带动主阀开关。而且主阀可以安装在水缸外面,方便维修
(四)楼宇中层减压——无论食水或冲厕水,由天面水缸供给引中层,须要调整压力,以免水压过高。长期以来,使用减压掣或是使用中途减压缸,业内各有不同意见。香港水务署较倾向用减压缸,但在个别情况之下,用减压掣也许可的。减压缸使水压稳定,但须占用地方。而减压掣则恐防有机械故障而水超压,失灵等。新式的导向式减压阀较为可靠,最终设计目标将食水压力维持在15米至45米之间。(许可的话,维持在20米至40米之间则更理想)。值得一提,如果采用中途减压缸,最好附设地台去水和门口脚踏(CURB)。冲厕水方面则要维持起码水量使冲厕水箱在两分钟之内流满。而且,注要留冲厕箱附带的胶浮球阀可承的水压。
(五)材料质素控制——近年有很多新产品流入市场。其中很多是外国厂商,在大陆设厂生产的。各种产品质素不齐。个别产品如铸铁管及配件等,质素明显改善。然而,亦有一些如阀门,品质很差,这些产品,都备有各方面的合格证书。可是,在使用后不足半年,便严重生锈和失灵。其连贯性影响,使到承判商,楼宇管业处,设计师、业主、住客等,都受到影响。故此,在选用某产品时,承判商须特别小心。否则先受其害。
关于给排水水务问题,欢迎来补充!:D