柱下独立基础的配筋错了,怎么采取措施啊?
diandiande
diandiande Lv.2
2007年10月20日 21:18:42
来自于地基基础
只看楼主

在施工工程中,工程单位把独立基础的配筋的方向给弄错了,受力钢筋与分布钢筋倒置了,请教各位结构师怎么解决啊?

在施工工程中,工程单位把独立基础的配筋的方向给弄错了,受力钢筋与分布钢筋倒置了,请教各位结构师怎么解决啊?
免费打赏
zyw1600
2007年10月21日 15:36:53
2楼
这个问题有点麻烦!
一 首先看你的上部结构,自己校核一下,要是方形基础,配筋差别不是很大,要是有一点富裕的话,问题不大;
二 要是荷载大,返工比较麻烦,若位置不允许加固的话只有返工;
三 基础加固,把原基础放弃,权当垫层,在其上另作基础,呵呵要破费了。
回复