【结构知识总结】二次结构问题及相关规范解读
结构刘
结构刘 Lv.8
2015年04月24日 10:19:00
只看楼主

一、阳台部位外墙空心砌块拉结筋间距超过规范要求  (GB50203-2011)中第5.2.4条,非抗震设防及抗震设防烈度未6度、7度地震的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎,且应加设拉接钢筋,拉结钢筋应符合下列规定:  1、每120mm墙厚放置1A6拉结钢筋(120mm厚墙应放置2A6拉结钢筋);  2、间距沿墙高不应超过500mm,且竖向间距偏差不应超过100mm;


一、阳台部位外墙空心砌块拉结筋间距超过规范要求
  (GB50203-2011)中第5.2.4条,非抗震设防及抗震设防烈度未6度、7度地震的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎,且应加设拉接钢筋,拉结钢筋应符合下列规定:

  1、每120mm墙厚放置1A6拉结钢筋(120mm厚墙应放置2A6拉结钢筋);
  2、间距沿墙高不应超过500mm,且竖向间距偏差不应超过100mm;
  3、埋入长度从留槎处算起,每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度地震,不应小于1000mm;
  4、末端应有90°弯钩。

  二、外墙空心砌块砂浆饱满度不符合规范要求
  (GB50203-2011)中第5.2.2条规定:砌体灰缝砂浆应密实饱满,砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%,砖柱水平灰缝和竖向灰缝饱满度不得低于90%。

  依据以往经验,小业主对渗漏问题投诉率较高,所以在砌筑工程过程控制中,要求外墙必须满刀灰砌筑,砂浆饱满度达到100%。


  三、空心砌块水平灰缝厚度,厚薄不均,竖缝宽度超规范要
   (GB50203-2011)中第9.3.5条规定:填充墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应正确,烧结空心砖、轻骨料砖小型空心砌块砌体的灰缝应为 8-12mm;蒸压加气块砌体当采用水泥砂浆、水泥混合砂浆或蒸压加气砖砌块砌筑砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm;当蒸压加气砼砌块 砌体采用蒸压加气砼砌块粘结砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为3-4mm。


  四、组砌方法不正确、不一致
   (GB50203-2011)中第5.3.1条规定,砖砌体组砌方法应正确,同一道墙体严禁有两种以上的砌筑形式,砌体宜采用一顺一丁、梅花丁、三顺一丁 或全顺全丁砌法,内外搭接上下错缝,清水墙、窗间墙无通缝,混水墙中不得有长度大于300mm的通缝,长度200mm-300mm的通缝每间不超过3处, 且不得位于同一墙体上,砖柱不得采用包心砌法。


  五、构造柱马牙槎留置进退不同步,进退尺寸不规范
  施工中墙与构造柱连接处应砌成马牙槎,每一马牙槎长度不宜超过300mm,混凝土小型空心砌砖不应超过200mm,且沿高每500mm砖小型空心砌块沿墙每交400mm,设置2A6水平拉结钢筋,每边伸入墙内不小于1m。
砌墙时,马牙槎应先退后进,进退尺寸不小于60mm。

  六、烧结多孔砖用干砖砌筑
  5.1.6条中,砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砌体时,砖应提前1-2d湿度湿润,严禁采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑,烧结砖相对含水率60-70%。

  加气块采用薄层砂浆砌筑优点:①不需对加气块提前浇水湿润,减少砖块上墙含水率,有利于墙体收缩、裂缝控制;②墙体水平缝、竖缝宽度仅3-4mm,大大减少灰缝处“热桥”的不利影响,提高节能效果;③节省砌筑砂浆,并提高砌筑功效。

  七、蒸压加气块正反面不分,砌块有缺陷
  砌筑时应先排版选砖,挂线砌筑。

  八、蒸压加气块墙面有小砌块
  9.3.4条砌筑填充墙时应错缝搭砌,蒸压加气砼块搭砌长度不应小于砖块长度的1/3。

  九、水泥砖与烧结空心砖混砌
  5.1.5规定:不同品种的砖不得在同一楼层混砌
  9.1.8规定:不同强度等级的同类块体也不得混砌。
  窗台处和因安装门窗需要,在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下部位可采用其他块体局部嵌砌;对与框架柱、梁不脱开方法的填充墙,填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体,不属于混砌。

  十、蒸压加气块拉结筋松动
  应先在加气块体表面设置的沟槽内先填满粘合剂后再放置拉结筋。

  十一、腰梁高度不一致(填充墙体顶标高不统一)
  控制水平标高,摆第一皮砖时标高偏差在导墙上口找平。

  十二、腰梁上下墙平直度超规范(腰梁砼凸出)
  应控制腰梁模板垂直度,保持与下部墙体垂直。

  十三、构造柱留置截面尺寸不足
  应从砌体马牙槎进的位置算起留置构造柱截面尺寸

  十四、拉结筋伸入构造柱长度不足

  十五、250px厚墙体门砼框插筋方向不对
  应顺门洞测边垂直方向插筋,不应水平方向插筋。

  十六、厨卫间水泥砖砌体后塞口封堵间隔时间不符规范要求
  9.1.9条:填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。
免费打赏
王农勤
2015年04月25日 06:37:21
3楼
这些构造要求,在施工中要严格执行的.
回复
无间道
2015年04月25日 07:41:49
4楼
学习一下也不错。
回复
china0753
2015年04月25日 08:42:42
6楼
谢谢了。下来学习一下
回复
攻城师124827
2015年04月25日 14:34:33
7楼
在施工中要严格执行的.
回复
大虾大虾
2015年04月25日 16:41:58
8楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
co1427431292389
2015年04月27日 09:35:49
9楼
好资料 拜读了
回复
xingye8860
2015年04月27日 09:40:57
10楼
好资料
回复
雨篷梁
2015年04月27日 09:50:12
11楼
认真学习好资料
回复
softice2015
2015年04月27日 10:50:16
12楼
谢谢楼主分享,学习了。
回复
高家的董
2015年04月27日 10:58:57
13楼
学习了,感谢分享。。
回复

相关推荐

APP内打开