现在我中压出线断路器柜中已经装有3个电流互感器和1个零序电流互感器,并且电流信号都接入微机保护中。想问下那么此中压出线断路器柜下游的TN-S系统低压总柜中用的是3P的空气断路器,这种情况下还需要装设接地故障保护吗?之前好像在哪里看到过只要中压开关柜中装设了3个电流互感器和1个零序电流互感器经微机保护,低压总柜就不需要装设接地故障保护了。想不起来了,请大侠指点!!感谢了先!
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-23 16:44 编辑
朋友的概念出了偏差,中压出线柜的接地(零序)保护只到变压器的高压绕组,变压器高压绕组及以上部分为IT系统(中性点高阻接地系统),“下游的TN-S系统低压”自变压器低压绕组开始一直到用电器,才是TN-S系统,二个系统在接地保护上互不相关!!!
双绕组变压器高低压之间,是“电-磁-电”的关联,高低压之间没有电的直接关联!
因高压是 “I T系统”,低压是TN-S系统,系统的名称代表了系统中性点接地方式,不同系统,必须各自有自己的接地保护,所以,低压系统必须有接地保护(中性点直接接地系统也叫单相短路保护),高压系统的零序电流互感器测不到低压系统的接地电流!
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-4-23 16:36 朋友的概念出了偏差,中压出线柜的接地(零序)保护只到变压器的高压绕组,变压器高压绕组及以上部分为IT系 …管理员 好:我是做高低压成套开关柜的,之前低压侧TN-S接地系统低压总柜3P的空气断路器从来没装设过接地故障保护,这次业主要我在3P空气断路器中装设接地故障保护模块,我查了下3P的空气断路器要有接地故障保护除了要配接地故障保护模块,还要在低压总柜N线上安装零序电流互感器。不知道是否一定要安装。所以来问问。谢谢区管讲解!
回复
4楼
3P断路器因N线不经过断路器,无法采集到N线的电流,在安装接地保护模块时,接地电流信号必须从N线的电流互感器上采集,故N线上必须装电流互感器。
回复
5楼
刚好碰到这个问题,学习了
回复
6楼
学习了,以前系统安装时是有的,还没明白是什么意思,学习了
回复
7楼
N线上采集到的是零序电流,不能作为接地故障保护用。应采集3相及N线电流和,采用剩余电流保护。
回复
8楼
解释得比较清楚,学习了
回复
9楼
路过学习了,
回复
10楼
谢大神讲解!
回复
11楼
在低压侧N线加装零序电流互感器,二次回来通过电缆接入中压柜保护装置,作为低压侧零序保护,故障时联调高压断路器。
回复