有个家具厂,共四层,一万多方吧,现安装有几百个点的光电烟感探测器,由于现场粉尘较大,烟感误报率较高,且需经常清洗烟感。方案一:将探测器改为温感;方案二:将探测器改为线性探测器。 请教各位,那个方案较好,或还有更好方案。谢谢!

有个家具厂,共四层,一万多方吧,现安装有几百个点的光电烟感探测器,由于现场粉尘较大,烟感误报率较高,且需经常清洗烟感。
方案一:将探测器改为温感;
方案二:将探测器改为线性探测器。

请教各位,那个方案较好,或还有更好方案。谢谢!
免费打赏
云飘飘
2015年04月24日 07:27:05
2楼
温感数量大,线型探测器数量少。
回复
王铜
2015年04月30日 17:57:00
3楼
线型探测器数量少