本帖最后由 眸子 于 2015-4-22 10:16 编辑 规定:接地或接零干线连接时,不得串联 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 质量通病:电管敷设时跨接地线串接, 接地端子压接不牢固。 控制措施: 施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。
规定:接地或接零干线连接时,不得串联
3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。
质量通病:电管敷设时跨接地线串接, 接地端子压接不牢固。
控制措施: 施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。
标准:必须符合现行国家标准GB50150规定
3.1.8 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150 的规定。
质量通病: 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统,作为高压终端,在投入运行前未须做交接试验;交接试验标准未按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150 执行。
控制措施: 高压的电气设备交接实验前,做好交底工作,严格执行国家标准规定。
变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接
4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接、接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
质量通病: 接地端子压接不牢固施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。中性点接地没有直接接在接地干线上。
控制措施: 施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。
接近裸露导体,必须接地或接
7.1.1 电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。
两端的相序必须与原供电系统的相序一致
8.1.3 柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。
质量通病: 两个电源向同一供电系统供电前漏做核相手续。
控制措施: 把相位检测作为送电前准备工作的一部分,严格执行。
中性线接地干线相连接时,做重复接地
9.1.4 不间断电源输出端的中性线(N 极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。
质量通病: 不间断电源输出端的中性线(N极)未通过接地装置引入干线做重复接地。
控制措施: 把不间断电源出端的中性线接地作为接地准备工作的重要部分,严格执行,并做记录。