电气施工规范强条图文解析(超强汇总)
co1426481797606
2015年04月22日 10:02:30
只看楼主

本帖最后由 眸子 于 2015-4-22 10:16 编辑 规定:接地或接零干线连接时,不得串联 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 质量通病:电管敷设时跨接地线串接, 接地端子压接不牢固。 控制措施: 施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。

本帖最后由 眸子 于 2015-4-22 10:16 编辑


规定:接地或接零干线连接时,不得串联
3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。
1.jpg
质量通病:电管敷设时跨接地线串接, 接地端子压接不牢固。
控制措施: 施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。

标准:必须符合现行国家标准GB50150规定
3.1.8 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150 的规定。
质量通病: 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统,作为高压终端,在投入运行前未须做交接试验;交接试验标准未按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150 执行。
控制措施: 高压的电气设备交接实验前,做好交底工作,严格执行国家标准规定。
2.jpg


变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接
4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接、接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
质量通病: 接地端子压接不牢固施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。中性点接地没有直接接在接地干线上。
控制措施: 施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。
接近裸露导体,必须接地或接
7.1.1 电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。

3.jpg


两端的相序必须与原供电系统的相序一致
8.1.3 柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。
质量通病: 两个电源向同一供电系统供电前漏做核相手续。
控制措施: 把相位检测作为送电前准备工作的一部分,严格执行。
4.jpg
中性线接地干线相连接时,做重复接地
9.1.4 不间断电源输出端的中性线(N 极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。
质量通病: 不间断电源输出端的中性线(N极)未通过接地装置引入干线做重复接地。
控制措施: 把不间断电源出端的中性线接地作为接地准备工作的重要部分,严格执行,并做记录。
5.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

免费打赏
tanguandong
2015年04月22日 21:25:44
2楼
学习了,! 像发电机的接地,一次和二次连接和联动能说说嘛?
回复
tanguandong
2015年04月22日 21:26:41
3楼
学习了,! 像发电机的接地,一次和二次连接和联动能说说嘛?
回复
百家争鸣
2015年04月23日 07:11:00
4楼
谢谢分享!
回复
zhang_007
2015年04月23日 08:28:46
5楼
很不错,谢谢提供。
回复
小月神殿
2015年04月23日 09:07:07
6楼
谢谢分享,学习了!!
回复
xiayuwuyuan
2015年04月23日 09:55:44
7楼
谢谢分享,学习学习……。
回复
dlmetrobuilder
2015年04月23日 11:02:07
8楼

很不错,谢谢提供。就是内容太少
回复
chenkunyi
2015年04月23日 15:54:11
11楼
谢谢分享,学习学习……。
回复
huiyuanjianli
2015年04月23日 17:32:40
12楼
E)或接零(PEN)干线相连接
回复
逍遥团奔雷
2015年04月24日 08:45:52
13楼
谢谢楼主分享...
回复

相关推荐

APP内打开