什么情况下梁可以定义成铰接在PKPM特殊构件定义中,什么情况下梁可以定义成铰接,什么情况下不可以 参考答案: 以下情况可设绞 1.次梁与边框架梁搭接时 2.连续次梁有高差时 3.梁与剪力墙平面外搭接而构造措施又无法保证平面外稳定时 4.当你设计的时候希望梁端开裂时 楼电梯间尽量避免布置剪力墙??今天看了傅学怡傅总的书《实用高层建筑结构设计》第二版P16所说的,尽量避免在楼电梯间布置剪力墙,这个怎么理解?楼电梯间不是因为开洞不利于水平力的传递而要加强吗?为什么傅总说不宜在楼电梯间布置剪力墙呢?
在PKPM特殊构件定义中,什么情况下梁可以定义成铰接,什么情况下不可以
参考答案: 以下情况可设绞
1.次梁与边框架梁搭接时
2.连续次梁有高差时
3.梁与剪力墙平面外搭接而构造措施又无法保证平面外稳定时
4.当你设计的时候希望梁端开裂时
楼电梯间尽量避免布置剪力墙??
今天看了傅学怡傅总的书《实用高层建筑结构设计》第二版P16所说的,尽量避免在楼电梯间布置剪力墙,这个怎么理解?楼电梯间不是因为开洞不利于水平力的传递而要加强吗?为什么傅总说不宜在楼电梯间布置剪力墙呢?
参考答案: 电梯间布剪力墙,可能使中间刚度偏大,加大扭转。楼电梯间及楼层其它开洞如在整个结构单元平面中较对称或设置其它剪力墙与其对称.利用楼电梯间布置剪力墙对抗震是有利的.不论规范还是相抗震概念设计等均已成为共识.
关于后浇带和裂缝的问题
请问专家:
一、很多图纸上要求,地下车库层顶板和地下室顶板同一位置留后浇带,但地下室底板又没有后浇带,请问这类后浇带主要起什么作用?应等到主体完工还是后浇带两侧混凝土龄期满了再浇筑(规范上说28天、60天甚至主体完工的都有)?
二、砌体、抹灰和楼地面工程完工后,常出现剪力墙与砌体墙临界处、阳台与客厅交界处(随框架梁方向)裂缝,请问导致这类裂缝的主要原因有哪些?该怎么防止?
三、我在工地跑了四五年了,上的是成人大专。但一直想转设计,请问有可能到设计院从头学起么?没有上过一天专业课,对以后考设计类的执业证影响大么?成教学历能考么?
参考答案:
一、按图纸上的设计要求,一般情况下不少于2个月。原先规范要求60天以后再浇筑后浇带,新规范缩短了浇筑时间,还是建议尽可能的延长时间去补浇后浇带。
二、砌体、抹灰和楼地面工程完工后,常出现剪力墙与砌体墙临界处、阳台与客厅交界处,导致这类裂缝的主要原因是两种材料的收缩率不同造成的,建议在交界处挂钢丝网之后再抹灰批荡。
三、成人大专可以考设计类的执业证书。
剪力墙加固问题
问题:27层剪力墙结构住宅,现在施工到第17层,发现第7层混凝土强度实测值最高C30,最低不到C20,原设计第7层混凝土强度为C35,如何加固?
参考答案:首先,要先确定混凝土强度等级实测值低的原因,现分析一般有以下几种原因:
第一:施工质量差,振捣不够,剪力墙内有狗洞等;
这种情况可以局部砸除后用高一等级的微膨胀混凝土浇注。
第二:施工时错用了混凝土;
这种情况一般影响不大,毕竟是在第7层,设计上不会把第7层的抗压强度用到很足。轴压比都是首层控制的。
第三:是否施工速度太快,7层还未到龄期?
这种情况可以等待几日后再测。
希望能帮到你,剪力墙安全储备很大,一般不会出现问题。
pkpm在哪里查"梁端混凝土受压高度和有效高度之比
问题: 《抗规》规定:"梁端计入受压钢筋的混凝土受压高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。"
问:pkpm在哪里查"梁端混凝土受压高度和有效高度之比"?
参考答案: 在SATWE后处理中的超配筋信息中可以查,当然前提是梁端混凝土受压高度和有效高度之比超限!
商场的设防类别确定
问题: 某商场五层框架结构,总面积27000m2.但在此商场已设抗震缝,分为四块,每块面积6500m2左右.(该地区抗震设防烈度7度,a=0.1)
根据GB50223-2008"建筑工程抗震设防分类标准"条文说明第33页,"大型商场指一个区段人流5000人,换算的建筑面积约17000m2或营业面积7000m2以上的商业建筑."
这个商场是否可以不按大型商场考虑,即不作为抗震重点设防类?
参考答案:
按你所说如果结构分缝,那就要看建筑是否真的采取措施将各个区域分开,而且每个区域要能独立疏散人群。如果建筑做到了这点就可以,否则你还得按乙类。