第一副图为14x505-1火灾自动报警规范图示上的图集做法。第二幅图为百度上找到的某一款短路隔离器接线图,从图上看它将短路隔离器串接于一个回路当中。请问这两种做法都可以吗?
第一副图为14x505-1火灾自动报警规范图示上的图集做法。
第二幅图为百度上找到的某一款短路隔离器接线图,从图上看它将短路隔离器串接于一个回路当中。
请问这两种做法都可以吗?
2楼
第一幅图也是串接
回复
3楼
我觉得还是并联的好,串联的话万一靠近控制室的那一端有器件故障了,后边连的设备不就算是全废了
回复
4楼
静安寺听 发表于 2015-4-23 08:47 第一幅图也是串接第一幅图是串接吗?你看第一幅图片左边注:第二条,短路隔离器应并联接于报警总线和电源总线上。
回复
5楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-4-23 22:23 编辑
电路原理中串联和并联的概念在这里不能简单理解。
第一图的隔离器和隔离器是并联关系,说明说的很明白,“树形结构系统要并联”。工作原理上它是串接在总线上的。
第二图是串联的,他表示的是一个总线分支上超过32个设备时用串联方式扩展。
树形结构的系统,每个支路之间是并联接法,当一个分支的设备超过32个时,需要用串联接发来扩展。如果是没有分支的单一总线,就用串联接法。
回复
6楼
谁知风雪 发表于 2015-4-23 21:10 第一幅图是串接吗?你看第一幅图片左边注:第二条,短路隔离器应并联接于报警总线和电源总线上。被楼主上面说“短路隔离器串接于一个回路当中”误导了,短路隔离器对于他后面保护的设备肯定是串进去的。如果说的是隔离器与隔离器之间那是并联的。楼主可以找一下《建筑电气》2014年第9期,里面有一篇文章解读短路隔离器。
回复
7楼
不明觉厉,楼主厉害
回复
8楼
hanzhg54 发表于 2015-4-23 22:16 电路原理中串联和并联的概念在这里不能简单理解。第一图的隔离器和隔离器是并联关系,说明说的很明白,“ …总线为环形构架的,是不是出主机和入主机的位置都必须要加短路隔离器
回复