求助!!当隔墙下部无梁时,板的荷载应该如何取值??
wsbz00
wsbz00 Lv.7
2015年04月21日 14:53:17
只看楼主

如题,当隔墙下部无梁时,板的荷载应该如何取值??荷载规范上P16页注6中写到当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取不小于1/3的每延长米墙重(kN/m)作为楼面活荷载的附加值计入但附加值不小于1/0kN/m2。请问这句应该如何理解,望给位前辈多多帮助~~~

如题,当隔墙下部无梁时,板的荷载应该如何取值??
荷载规范上P16页注6中写到当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取不小于1/3的每延长米墙重(kN/m)作为楼面活荷载的附加值计入但附加值不小于1/0kN/m2。
请问这句应该如何理解,望给位前辈多多帮助~~~
免费打赏
风吹pp嘎嘎凉
2015年04月21日 16:36:37
2楼
意思呢 就是按照墙体的线荷载的1/3来当做活面荷载输入,个人理解如下:一般房间的开间进深尺寸至少为3米 ,假如隔墙3米一道 ,这样的话,面荷载也就是线荷载1/3 ,隔墙底下无梁,荷载考虑,另外墙低附加一些钢筋。
回复
wsbz00
2015年04月21日 17:00:21
3楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2015-4-21 16:36 意思呢 就是按照墙体的线荷载的1/3来当做活面荷载输入,个人理解如下:一般房间的开间进深尺寸至少为3米 , …如果线荷载是12话的取1/3,就是附加4的活荷载在板上吗?
回复
风吹pp嘎嘎凉
2015年04月23日 09:36:10
4楼
wsbz00 发表于 2015-4-21 17:00 如果线荷载是12话的取1/3,就是附加4的活荷载在板上吗?恩 是的 偏于保守 当然 假如你墙体固定 也可以折算成面荷载输入上去 假如线荷载很大 可以手算一下楼板抗剪 免得板太薄 然后墙底也得附加钢筋总之 荷载不能算少了
回复
就是如此
2017年06月13日 12:00:26
5楼
谢谢解答疑惑
回复
gioni
2017年06月13日 13:09:17
6楼
学习了,谢谢楼主
回复
pendix
2017年10月11日 17:06:17
7楼
举例,灵活布置的墙自重 0.27Kn/m2,墙高3m,则额外活荷载1/3*0.27*3=0.27 KN/m2 小于1Kpa,所以还是取1Kpa的额外均布活荷载。
回复

相关推荐