一层的小吃店,建筑面积大于300平方米,要不要设喷淋?
zyzzfs
zyzzfs Lv.2
2015年04月21日 14:21:22
只看楼主

一层的小吃店,建筑面积大于300平方米,要不要设喷淋?

一层的小吃店,建筑面积大于300平方米,要不要设喷淋?
免费打赏
arthur0707
2015年04月21日 15:01:20
2楼
GB50016-2014 8.3.4 不用设
回复
马戈
2015年04月21日 17:18:06
3楼
赞一个!!赞一个!!
回复
王农勤
2015年04月22日 08:47:11
4楼
对照新规范,不用设置的。
回复
qianbochenhong
2015年04月22日 14:15:09
5楼

顶起顶起顶起
回复
wuyueaizhouhan
2015年04月22日 14:19:51
6楼
不用设置的
回复
qq_1429688126571
2015年04月22日 15:37:18
7楼
联系方式
回复
chl010
2015年04月22日 16:00:45
8楼
不用设.....
回复
cy_crystal
2018年03月29日 09:43:27
9楼

按照建规GB50016-2014 8.3.4 不用设,还看地方规范有没有更严格要求,。比如按上海地方规范“水灭火”就需要设置