小弟不才进入一房地产公司,现在公司要对图纸优化。三级钢,C35.其中有一个400X700柱子如图,请各位大侠帮帮小弟该如何最省方式配筋?PS:12圆的能作为柱中部筋吗?
小弟不才进入一房地产公司,现在公司要对图纸优化。三级钢,C35.其中有一个400X700
柱子如图,请各位大侠帮帮小弟该如何最省方式配筋?
PS:12圆的能作为柱中部筋吗?
2楼
角筋要求是490,只能是25,那么800和1600配置上有一侧就是构造了,个人觉得截面尺寸并不合理。1600的是2D25+2D20最省,800是2D25+2D20,箍筋是4肢的,D10@100/200。我个人会把700那侧再加大到5根,3D20。
回复
3楼
不要看输出数据,要查输入参数,看这么个东西就敢优化你是多么的无知呀
回复
4楼
谢谢 还有大神解答我的问题吗?
回复
5楼
偷地雷的 发表于 2015-4-21 13:46 角筋要求是490,只能是25,那么800和1600配置上有一侧就是构造了,个人觉得截面尺寸并不合理。1600的是2D25 …请问800边的 能2D25(角)+2D14吗
回复
6楼
darkxubo 发表于 2015-4-21 21:32 请问800边的 能2D25(角)+2D14吗不能,原则钢筋级配不超过3级。也就是角筋25固定,那么其他受力筋最小20,不能再小了。
回复
7楼
nwbeijihu 发表于 2015-4-22 00:17 不能,原则钢筋级配不超过3级。也就是角筋25固定,那么其他受力筋最小20,不能再小了。可是我查了一下 只有梁有钢筋不能超过2级的规定啊
回复
8楼
看样子这个柱子不像是角柱,为什么角筋配筋面积是490,建议看看原设计输入参数!
回复
9楼
优化主要是从结构形式的优化,具体到一个柱子的配筋则优化不出到少利润。还是从大的方向入手比较合理。
回复
10楼
darkxubo 发表于 2015-4-21 21:32 请问800边的 能2D25(角)+2D14吗不能,钢筋不能差太多等级。
回复
11楼
nwbeijihu 发表于 2015-4-22 00:17 不能,原则钢筋级配不超过3级。也就是角筋25固定,那么其他受力筋最小20,不能再小了。柱子比梁更严格
回复