如题,建筑是外挑的窗做法,结构做的悬挑板150mm厚,在挑板外边有墙体及窗,转角布置了构造柱,窗内收120所有窗边也布置了构造柱,现在监理提出板上构造柱没法做,他从没见过这种做法,要我们取消构造柱,我以前做过这种审图也没提,请问这种做法算常规吗,另外板上起构造柱可以做吗?
如题,建筑是外挑的窗做法,结构做的悬挑板150mm厚,在挑板外边有墙体及窗,转角布置了构造柱,窗内收120所有窗边也布置了构造柱,现在监理提出板上构造柱没法做,他从没见过这种做法,要我们取消构造柱,我以前做过这种审图也没提,请问这种做法算常规吗,另外板上起构造柱可以做吗?
2楼
造型真心说难看。为什么非得那么多砼的GZ?确实没意义,但施工不是不能做,他是嫌麻烦,其实可以做钢柱子。
回复
3楼
构造柱不能取,在板的最边上设置构造边梁,厚度200
回复
4楼
可以悬挑出来梁啊。板上怎么能起柱子。不安全。框架梁挑出来
回复
5楼
板上的确不应起柱的
回复
6楼
板上起构造柱没什么不妥,满足构造柱钢筋锚固构造就行。。我只是觉得挑了600是不是有点多了,复核下配筋数量,负筋得伸入板内一定长度。
回复
7楼
板上起构造柱很正常,少见才多怪嘛
回复
8楼
构造柱只是砌体墙的加强措施,楼板上起构造柱很正常,要注意纵筋的锚固满足要求
回复
9楼
个人认为此处构造不用加构造柱啊 你这小小的范围内 放了那么多构造柱 还有砖么
回复
10楼
没做过板上直接起构造柱的,不过满足锚固,应该就可以吧
回复
11楼
板上起构造柱很常见啊 满足锚固就好
回复