左边数第二列的两根钢筋,已经有一个加强箍箍住了,还加一个拉钩,是不是多余了
左边数第二列的两根钢筋,已经有一个加强箍箍住了,还加一个拉钩,是不是多余了
3楼
现场虽然都按图施工了,但大家对这个做法有疑义
回复
4楼
明显是图纸画错了。不需要
回复
5楼
没有必要。设计师太嫩了。
回复
6楼
也不一定是多余的,首先看你这是那部分,如果是底板或顶板中间那排可以不要。如果是墙的话就应该有。而且第二根钢筋怎么两边都有箍筋啊?
回复
7楼
电脑制图的问题,
回复
8楼
作为一个在施工层面混的娃,我只想说,一切都按图施工,要讨论也找设计讨论,
回复
9楼
天涯0276 发表于 2015-4-21 09:48 也不一定是多余的,首先看你这是那部分,如果是底板或顶板中间那排可以不要。如果是墙的话就应该有。而且第 …就是说这个问题啊,两边都有箍筋
回复
10楼
设计师太嫩
回复
11楼
箍筋配法不对,乱扯!
回复
12楼
可能设计失误,应该先咨询设计人员啊
回复